Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

DIDA requisiti semplificati - cabina MT

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] DIDA requisiti semplificati - cabina MT

Messaggioda Foto Utenten.mario82 » 12 feb 2015, 12:47

Buongiorno, devo redigere una dichiarazione di adeguatezza per una cabina MT con potenza in fornitura pari a 150 kW, le condizioni sono soddisfatte tutte:

1) trafo con potenza 160 kVA protetto da int. automatico con protezione di massima corrente;
2) lunghezza cavo trafo-int non superiore a 20metri;
3) cabina soggetta a manutenzione secondo norma CEI 0-15,ecc

unico dubbio, è presente in cabina un secondo trafo (di scorta) non energizzato, con un suo scomparto MT dedicato, devo comunque riportarlo nella schema da inviare ad ENEL?
O decade il discorso dei requisiti semplificati?
Avatar utente
Foto Utenten.mario82
0 3
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 23 gen 2006, 20:28
Località: Taranto

0
voti

[2] Re: DIDA requisiti semplificati - cabina MT

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 feb 2015, 16:35

n.mario82 ha scritto:...
unico dubbio, è presente in cabina un secondo trafo (di scorta) non energizzato, con un suo scomparto MT dedicato, devo comunque riportarlo nella schema da inviare ad ENEL?
O decade il discorso dei requisiti semplificati?


Se è collegato, anche non energizzato, va riportato nello schema e decadono i requisiti semplificati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: DIDA requisiti semplificati - cabina MT

Messaggioda Foto Utenten.mario82 » 12 feb 2015, 18:56

L'alternativa potrebbe essere mettere fuori servizio lo scomparto del trafo di scorta e rimuovere i cavi di collegamento MT?
Avatar utente
Foto Utenten.mario82
0 3
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 23 gen 2006, 20:28
Località: Taranto

0
voti

[4] Re: DIDA requisiti semplificati - cabina MT

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 feb 2015, 19:26

n.mario82 ha scritto:L'alternativa potrebbe essere mettere fuori servizio lo scomparto del trafo di scorta e rimuovere i cavi di collegamento MT?


Dovreste scollegare anche la derivazione in MT per il scomparto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: DIDA requisiti semplificati - cabina MT

Messaggioda Foto Utenten.mario82 » 12 feb 2015, 22:39

Non vedo altre soluzioni :ok:

Procederemo come consigliato!
Avatar utente
Foto Utenten.mario82
0 3
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 23 gen 2006, 20:28
Località: Taranto


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti