Buongiorno, devo redigere una dichiarazione di adeguatezza per una cabina MT con potenza in fornitura pari a 150 kW, le condizioni sono soddisfatte tutte:
1) trafo con potenza 160 kVA protetto da int. automatico con protezione di massima corrente;
2) lunghezza cavo trafo-int non superiore a 20metri;
3) cabina soggetta a manutenzione secondo norma CEI 0-15,ecc
unico dubbio, è presente in cabina un secondo trafo (di scorta) non energizzato, con un suo scomparto MT dedicato, devo comunque riportarlo nella schema da inviare ad ENEL?
O decade il discorso dei requisiti semplificati?
DIDA requisiti semplificati - cabina MT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
n.mario82 ha scritto:...
unico dubbio, è presente in cabina un secondo trafo (di scorta) non energizzato, con un suo scomparto MT dedicato, devo comunque riportarlo nella schema da inviare ad ENEL?
O decade il discorso dei requisiti semplificati?
Se è collegato, anche non energizzato, va riportato nello schema e decadono i requisiti semplificati.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17010
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
L'alternativa potrebbe essere mettere fuori servizio lo scomparto del trafo di scorta e rimuovere i cavi di collegamento MT?
0
voti
n.mario82 ha scritto:L'alternativa potrebbe essere mettere fuori servizio lo scomparto del trafo di scorta e rimuovere i cavi di collegamento MT?
Dovreste scollegare anche la derivazione in MT per il scomparto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17010
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Non vedo altre soluzioni
Procederemo come consigliato!
Procederemo come consigliato!
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)