Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

CEI 64-8 art. 514.3.2

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] CEI 64-8 art. 514.3.2

Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 16 feb 2015, 14:05

Secondo l'articolo in oggetto è possibile utilizzare un cavo bipolare (Marrone + Blu) per un circuito di comando per accensione luci da pulsante?
Avatar utente
Foto UtenteGeneralsolar
50 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55

0
voti

[2] Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 16 feb 2015, 17:46

Se il neutro non è distribuito sì. Francamente non vedo come le due condizioni potrebbero essere compatibili però.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

Messaggioda Foto Utenteferri » 16 feb 2015, 17:56

A dire la verita non vedo problemi di sorta, se circuito di comando (es. per passo passo)
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[4] Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 16 feb 2015, 18:04

Beh in un cavidotto promiscuo, anche se circuito di comando, qualche problema me lo porrei. Dubito che la distribuzione sia dedicata.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[5] Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 16 feb 2015, 18:04

Generalsolar ha scritto:Secondo l'articolo in oggetto è possibile utilizzare un cavo bipolare (Marrone + Blu) per un circuito di comando per accensione luci da pulsante?



mI sto O| mi puoi spiegare meglio la domanda
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[6] Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

Messaggioda Foto Utenteferri » 16 feb 2015, 18:09

e io che avevo letto marrone e grigio... boh... sono già cotto oggi.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[7] Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 16 feb 2015, 18:09

Pierluigi2002 ha scritto:
Generalsolar ha scritto:Secondo l'articolo in oggetto è possibile utilizzare un cavo bipolare (Marrone + Blu) per un circuito di comando per accensione luci da pulsante?



mI sto O| mi puoi spiegare meglio la domanda


Ahahahaha, si Pierluigi. Vorrei realizzare un circuito di illuminazione con pulsanti e relè passo passo. La distribuzione e su passerella a filo, quindi invece di usare un cavo FG7OR 3G1.5, vorrei utilizzare un FG7OR 2X1.5 (per il circuito di comando).
Ultima modifica di Foto UtenteGeneralsolar il 16 feb 2015, 18:12, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto UtenteGeneralsolar
50 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55

0
voti

[8] Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 16 feb 2015, 18:12

In realtà Pierluigi, sono io che sto cercando di arrampicarmi sugli specchi... :D
Avatar utente
Foto UtenteGeneralsolar
50 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 55
Iscritto il: 21 nov 2012, 15:55

0
voti

[9] Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 16 feb 2015, 18:18

mi sto perdendo aiuto.. Non si sta parlando di identificazione del neutro ?
O come al solito non ho capito nulla? :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[10] Re: CEI 64-8 art. 514.3.2

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 feb 2015, 18:26

Generalsolar ha scritto: Vorrei realizzare un circuito di illuminazione con pulsanti e relè passo passo. La distribuzione e su passerella a filo, quindi invece di usare un cavo FG7OR 3G1.5, vorrei utilizzare un FG7OR 2X1.5

Non capisco, con il 3G1,5 non cambia il problema (sempre blu e marrone sono , oltre al G/V)
Per rispettare il colore blu del neutro del maledetto articolo nel tuo caso dovresti alimentare le bobine con la fase e mettere i pulsanti sul neutro.
Non puoi usare un cavo unipolare con guaina FG7R ?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea