Salve a tutti,
vorrei chiedervi se nell'effettuare la misura d'isolamento di un motore elettrico bisogna controllare necessariamente anche l'isolamento tra le fasi o basta solo quello della singola fase verso terra..
Inoltre per la misura dell'indice di polarizzazione bisogna collegare tra loro tutte le fasi giusto? Fare la misura singola dell'indice di polarizzazione per ogni fase e tra le fasi sarebbe troppo lungo..attendo vostre esperienze in merito..
grazie a tutti
misura d'isolamento motori asincroni
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
A quanto ne so, la prassi consiste nel collegare tutte le fasi assieme ed applicare la tensione di prova fra le fasi e la terra. Sia per la prova di rigidità stessa sia per il ciclo di misura necessario al calcolo dell'indice di polarizzazione.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)