Buonasera a tutti
La norma cei 64-8 al punto 22.4 dice:
.......Si assume UL= 50 V per i sistemi in c.a. e 120 V per i sistemi in c.c., tranne che per alcuni ambienti ed applicazioni particolari a maggior rischio per i quali si rimanda alla Parte 7.
Non vorrei sbagliare ma ricordo che la tensione UL si riduce a a 25 V in c.a. o a 60 V in c.c. solo per cantieri, le struttture zootecniche e i locali ad uso medico. Per i locali a maggior rischio in caso di incendio ci sono delle prescrizioni sul limite covenzionale UL? O rimane anche qui come tutti gli altri locali ....ovvero di 50V in alternata e 120 V in continua?
Grazie
Tensione di contatto limite convenzionale (UL) sistema TT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Non sbagli, ricordi bene.
Nei luoghi a M.R.C.I non hai particolari motivazioni per assumere una tensione di contatto massima più severa del "normale"
Nei luoghi a M.R.C.I non hai particolari motivazioni per assumere una tensione di contatto massima più severa del "normale"
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)