Devo cambiare i cavi da trafo a qgbt di una cabina in quanto il trafo da 250 passa a 400kva.
Attualmente ci sono 1 cavo da 240mmq per fase e un 120mmq per il neutro
Dal calcolo con nuovo trafo da 400 dovrei mettere 2 corde da 185 x ogni fase al posto di 1 corda da 240 che ho adesso
La domanda è:
se tengo buone le corde da 240 a cui ne affianco una da 120 x ogni fase al posto di cambiarle tutte con quelle da 185 secondo voi è una cosa logica o mi può dare problemi?
Tutto sto ragionamento x un risparmio economico del cliente

grazie