[1] Adeguamento alla CEI 0-16 con la sola sostituzione del SPG

Messaggioda Foto UtenteVins1970 » 3 nov 2015, 20:42

Gentili amici del Forum,

un mio cliente ha ricevuto un'offerta per l'adeguamento della cabina MT/bt dallo stesso Distributore. L'offerta è contenuta nel prezzo, in quanto si è valutata la possibilità di lasciare il DG e sostituite il PG con i trasduttori.
Se volessi fare una offerta analoga, sarebbe poi sufficiente come certificazione la sola DIDA o è necessario certificare anche il quadro?
Nella caso sia vera la seconda eventualità, quali sono i requisiti necessari e le norme da seguire per una tale certificazione?
Di solito ho sostituito l'intero scomparto, e quindi ho rilasciato semplicemente la DIDA.

Grazie!!!
Avatar utente
Foto UtenteVins1970
10 3
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 28 nov 2008, 18:40

2
voti

[2] Re: Adeguamento alla CEI 0-16 con la sola sostituzione del S

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 nov 2015, 8:37

Cambiare il solo sistema SPG (protezione, TO, TA ed eventualmente TV) rilevando poi i tempi di intervento dell'interruttore con iniezione di corrente di guasto per 100ms, è l'operazione di adeguamento alla cei 0-16 più comune che viene effettuata. La ditta che eseguirà l'intervento rilascerà dichiarazione relativamente solo al proprio lavoro svolto (adeguamento alla CEI 0-16).
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Adeguamento alla CEI 0-16 con la sola sostituzione del S

Messaggioda Foto UtenteVins1970 » 4 nov 2015, 11:01

Grazie per la risposta. Ho letto che sostituendo solo SPG, ci vogliono le prove con la cassetta prova relè e lasciare la documentazione in loco. Quindi è sufficiente la DIDA?
Avatar utente
Foto UtenteVins1970
10 3
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 28 nov 2008, 18:40

1
voti

[4] Re: Adeguamento alla CEI 0-16 con la sola sostituzione del S

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 nov 2015, 11:41

Per l'adeguamento le prove ci vogliono ma il report relativo non è necessario allegarlo alla Dida