[1] Ampliamento impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utentesimp » 21 apr 2016, 13:32

Salve.
Un quesito per gli esperti di impianti antincendio.
Un cliente sta ristrutturando un piano di uffici inseriti in un condominio. Il condominio è sorvegliato da un impianto di rivelazione fumi. Ora data la nuova disposizione di pareti mobili, locali, controsoffitti, è necessario rivedere il posizionamento dei rilevatori esistenti ed, eventualmente, aggiungere un tot. di rivelatori al piano.
L'impianto esistente, indirizzato, è realizzato con cavi (FROH2R) non conformi alla norma 9795 (CEI 20-105).
I nuovi rilevatori che si andranno ad aggiungere devono essere collegati rispettando la nuova norma e quindi utilizzando cavi resistenti al fuoco? O devo continuare ad utilizzare lo stesso tipo di cavi? o è necessario sostituire il cavo di tutto il loop (che comunque collega anche rivelatori di un altro piano)?
I cavi resistenti al fuoco (CEI 20-105) da che anno sono diventati obbligatori?

Grazi in anticipo per le risposte.
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

1
voti

[2] Re: Ampliamento impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 apr 2016, 15:47

I nuovi punti verranno realizzati con il cavo resistente al fuoco e non c'è alcun obbligo di sostituire il loop esistente. I cavi resistenti al fuoco sono obbligatori dalla edizione 2010 della UNI 9795, ma vado a memoria potrei sbagliarmi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Ampliamento impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utentesimp » 21 apr 2016, 15:56

Grazie mille Mike.
Se si aggiungono dei rilevatori l'intervento si configura come una manutenzione straordinaria o ampliamento?
Per i controsoffitti (altezza 100mm) se vengono rispettati i requisiti dettati dalla norma UNI 9795, ovvero

"spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che:
- abbiano altezza minore di 800 mm, e
- abbiano superficie non maggiore di 100 m2, e
- abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m, e
- siano totalmente rivestiti all’interno con materiale di classe A1 e A1FL secondo la
UNI EN 13501-1,
- non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno che i
cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200)"

ma sono presenti cavi relativi alla sola illuminazione è necessario installare dei rilevatori?
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

1
voti

[4] Re: Ampliamento impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 21 apr 2016, 16:08

Mike ha scritto: I cavi resistenti al fuoco sono obbligatori dalla edizione 2010 della UNI 9795, ma vado a memoria potrei sbagliarmi.

Non ti sbagli ;-)
Avatar utente
Foto Utenteargonauta
191 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 2 dic 2015, 21:30

0
voti

[5] Re: Ampliamento impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 21 apr 2016, 16:10

simp ha scritto:ma sono presenti cavi relativi alla sola illuminazione è necessario installare dei rilevatori?

Non è necessario.
Leggi anche l'inizio dell'articolo 5.1.3 per conferma.
Avatar utente
Foto Utenteargonauta
191 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 2 dic 2015, 21:30

2
voti

[6] Re: Ampliamento impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 apr 2016, 16:15

L'aggiunta di un rivelatore è sempre considerato un ampliamento dell'impianto deve quindi essere anche progettato da un libero professionista.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: Ampliamento impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utentesimp » 21 apr 2016, 16:16

argonauta ha scritto:
Leggi anche l'inizio dell'articolo 5.1.3 per conferma.

Si ho letto ma il mio controsoffitto è all'interno di un ufficio (non locale servizio igienico, cavedio, ecc...)
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[8] Re: Ampliamento impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utentesimp » 21 apr 2016, 16:16

iosolo35 ha scritto:L'aggiunta di un rivelatore è sempre considerato un ampliamento dell'impianto deve quindi essere anche progettato da un libero professionista.

Grazie iosolo35
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[9] Re: Ampliamento impianto rivelazione incendi

Messaggioda Foto Utenteargonauta » 21 apr 2016, 16:19

simp ha scritto:Si ho letto ma il mio controsoffitto è all'interno di un ufficio (non locale servizio igienico, cavedio, ecc...)

Leggi meglio ;-)
"ad eccezione, per questi ultimi, di quelle..."