Salve.
Un quesito per gli esperti di impianti antincendio.
Un cliente sta ristrutturando un piano di uffici inseriti in un condominio. Il condominio è sorvegliato da un impianto di rivelazione fumi. Ora data la nuova disposizione di pareti mobili, locali, controsoffitti, è necessario rivedere il posizionamento dei rilevatori esistenti ed, eventualmente, aggiungere un tot. di rivelatori al piano.
L'impianto esistente, indirizzato, è realizzato con cavi (FROH2R) non conformi alla norma 9795 (CEI 20-105).
I nuovi rilevatori che si andranno ad aggiungere devono essere collegati rispettando la nuova norma e quindi utilizzando cavi resistenti al fuoco? O devo continuare ad utilizzare lo stesso tipo di cavi? o è necessario sostituire il cavo di tutto il loop (che comunque collega anche rivelatori di un altro piano)?
I cavi resistenti al fuoco (CEI 20-105) da che anno sono diventati obbligatori?
Grazi in anticipo per le risposte.
Ampliamento impianto rivelazione incendi
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
I nuovi punti verranno realizzati con il cavo resistente al fuoco e non c'è alcun obbligo di sostituire il loop esistente. I cavi resistenti al fuoco sono obbligatori dalla edizione 2010 della UNI 9795, ma vado a memoria potrei sbagliarmi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie mille Mike.
Se si aggiungono dei rilevatori l'intervento si configura come una manutenzione straordinaria o ampliamento?
Per i controsoffitti (altezza 100mm) se vengono rispettati i requisiti dettati dalla norma UNI 9795, ovvero
"spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che:
- abbiano altezza minore di 800 mm, e
- abbiano superficie non maggiore di 100 m2, e
- abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m, e
- siano totalmente rivestiti all’interno con materiale di classe A1 e A1FL secondo la
UNI EN 13501-1,
- non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno che i
cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200)"
ma sono presenti cavi relativi alla sola illuminazione è necessario installare dei rilevatori?
Se si aggiungono dei rilevatori l'intervento si configura come una manutenzione straordinaria o ampliamento?
Per i controsoffitti (altezza 100mm) se vengono rispettati i requisiti dettati dalla norma UNI 9795, ovvero
"spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, che:
- abbiano altezza minore di 800 mm, e
- abbiano superficie non maggiore di 100 m2, e
- abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m, e
- siano totalmente rivestiti all’interno con materiale di classe A1 e A1FL secondo la
UNI EN 13501-1,
- non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno che i
cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200)"
ma sono presenti cavi relativi alla sola illuminazione è necessario installare dei rilevatori?
0
voti
simp ha scritto:ma sono presenti cavi relativi alla sola illuminazione è necessario installare dei rilevatori?
Non è necessario.
Leggi anche l'inizio dell'articolo 5.1.3 per conferma.
2
voti
L'aggiunta di un rivelatore è sempre considerato un ampliamento dell'impianto deve quindi essere anche progettato da un libero professionista.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
argonauta ha scritto:
Leggi anche l'inizio dell'articolo 5.1.3 per conferma.
Si ho letto ma il mio controsoffitto è all'interno di un ufficio (non locale servizio igienico, cavedio, ecc...)
0
voti
iosolo35 ha scritto:L'aggiunta di un rivelatore è sempre considerato un ampliamento dell'impianto deve quindi essere anche progettato da un libero professionista.
Grazie iosolo35
0
voti
simp ha scritto:Si ho letto ma il mio controsoffitto è all'interno di un ufficio (non locale servizio igienico, cavedio, ecc...)
Leggi meglio
"ad eccezione, per questi ultimi, di quelle..."
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)