Salve, devo aggiungere un lampione da giardino da altri lampioni, questo però si deve accendere e spegnere indipendentemente dagli altri lampioni tramite interruttore. Quindi mi spiego, in un vialetto c'è una fila di lampioni che si accendono tutti insieme all'apertura del cancello tramite telecomando (solo di notte, da crepuscolare), il lampione aggiuntivo lo devo far collegare in parallelo a uno di questi lampioni, in modo che quando si accendono gli altri si deve accende anche questo, ma non so come farlo comandare indipendentemente dagli altri, con interruttore, che quando di notte gli altri lampioni sono spenti posso accendere e spegnere SOLO questo lampione aggiuntivo, e allo stesso tempo quando questo lampione è spento si deve accendere come gli altri all'apertura del cancello.
Nella base cementata dove devo installare il paletto del lampione aggiuntivo, il muratore aveva lasciato fuoriuscire due cavi grigi da 2 fili ognuno, uno dei cavi viene in parallelo da altri lampioni, e l'altro cavo è della corrente a 220 V nella quale qui posso aggiungere anche un'interruttore, per accendere o spegnere solo questo lampione, ma non posso collegare questo 220 V al lampione aggiuntivo perché se collegato in parallelo agli altri lampioni si possono accendere tutti insieme. Come si deve fare?
Accensione lampione da giardino indipendente
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Ricapitolando il tuo discorso piuttosto contorto: vuoi che questo lampione aggiuntivo possa essere acceso sia per conto suo (e per questo non ci sono problemi visto che hai un cavo libero) sia assieme agli altri, già presenti, e collegati all'apertura del cancello.
Allora, partendo dal fatto che sia presente una unica fase, ed anzi, che tutto stia sotto le stesse protezioni (magnetotermico e/o differenziale) quello che ti serve è un semplice relè, 2 contatti in scambio, con bobina a 230Vac che commuti fra le 2 linee presenti (lampioni attuali e nuova linea libera)
La bobina del relè la colleghi sulla linea dei lampioni in modo che il relè si attivi quando i lampioni presenti vengono accesi.
I comuni del relè li colleghi alla linea che va al nuovo lampione. I contatti NC alla nuova linea in arrivo. I contatti NA alla linea degli attuali lampioni (e bobina del relè).
Questo il funzionamento: se gli attuali lampioni sono spenti (relè a riposo) con la nuova linea puoi comandare liberamente il nuovo lampione. Quando il cancello comanda i lampioni attuali il relè commuterà anche il nuovo lampione ponendolo in parallelo a quelli presenti.
Bye
Ser.Tom
Allora, partendo dal fatto che sia presente una unica fase, ed anzi, che tutto stia sotto le stesse protezioni (magnetotermico e/o differenziale) quello che ti serve è un semplice relè, 2 contatti in scambio, con bobina a 230Vac che commuti fra le 2 linee presenti (lampioni attuali e nuova linea libera)
La bobina del relè la colleghi sulla linea dei lampioni in modo che il relè si attivi quando i lampioni presenti vengono accesi.
I comuni del relè li colleghi alla linea che va al nuovo lampione. I contatti NC alla nuova linea in arrivo. I contatti NA alla linea degli attuali lampioni (e bobina del relè).
Questo il funzionamento: se gli attuali lampioni sono spenti (relè a riposo) con la nuova linea puoi comandare liberamente il nuovo lampione. Quando il cancello comanda i lampioni attuali il relè commuterà anche il nuovo lampione ponendolo in parallelo a quelli presenti.
Bye
Ser.Tom0
voti
Ammesso di aver compreso bene la necessità richiesta dall'op, lo schema realizzativo con relè potrebbe essere :
premendo il pulsante P si eccita il relè che alimenta la lampada L con il contatto NO che si chiude, e con il contatto NC che si apre la libera dalla linea Lampioni; con il relè a riposo, quindi la lampada L non è comandata attraverso il contatto NC, normalmente chiuso si alimenta dalla linea Lampioni qualora fosse attiva.
premendo il pulsante P si eccita il relè che alimenta la lampada L con il contatto NO che si chiude, e con il contatto NC che si apre la libera dalla linea Lampioni; con il relè a riposo, quindi la lampada L non è comandata attraverso il contatto NC, normalmente chiuso si alimenta dalla linea Lampioni qualora fosse attiva.
0
voti
Ciao
SerTom
Credo di aver trovato la soluzione, al posto del relè metterei un interruttore deviatore, dovrebbe andare...
Credo di aver trovato la soluzione, al posto del relè metterei un interruttore deviatore, dovrebbe andare...
2
voti
max1971 ha scritto:al posto del relè metterei uninterruttoredeviatore, dovrebbe andare...
Buona l'idea del deviatore, ma ... alle lampade, si manda diretto il conduttore di neutro (N) e si interrompe quello di fase (F), sicurezza ..
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 83 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)