Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 2 lug 2016, 17:50

Ciao a tutti,
vorrei chiedervi se esistono cavi con anima in alluminio resistenti al fuoco (facendo delle ricerche su internet non ho trovato niente).
Nel caso esistessero, potreste indicarmi un produttore?
Grazie
Ciao
Avatar utente
Foto UtentePaolo4
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 6 ott 2011, 15:23

0
voti

[2] Re: Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Messaggioda Foto UtenteBrianz » 2 lug 2016, 18:40

Cosa intendi con resistenti al fuoco?
E perché la preferenza per l' alluminio rispetto al rame?
Avatar utente
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 858
Iscritto il: 24 mar 2016, 11:27

0
voti

[3] Re: Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 2 lug 2016, 19:25

Ciao,
intendo cavi tipo FTG10(O)M1 per l'alimentazione delle lampade di emergenza (sistema centralizzato con soccorritore).
In alluminio perché tutti gli cavi saranno in alluminio (su richiesta del committente) e vorrei quindi utilizzare cavi in alluminio anche per i circuiti di sicurezza.
Avatar utente
Foto UtentePaolo4
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 6 ott 2011, 15:23

0
voti

[4] Re: Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 lug 2016, 12:00

premesso che la scelta dei cavi in alluminio è prettamente legata all'abbattimento dei costi rispetto al rame,
supponendo sezioni relativamente ridicole, mi chiedo il motivo di una richiesta del committente tanto demenziale :?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Messaggioda Foto UtenteBrianz » 3 lug 2016, 12:16

Ah, ecco, pareva anche a me una -beep- , ma non volevo infierire.

Peraltro , si potrebbe anche obiettare che, se il committente commette e si resta nelle leggi e norme, basta che paghi, e , se possibile, si potrà fargli anche l'impianto con cavi in argento.
Avatar utente
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 858
Iscritto il: 24 mar 2016, 11:27

0
voti

[6] Re: Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 3 lug 2016, 14:19

Farli in argento o in rame ha senso, invece l'alluminio è da sconsigliare perché fonde a temperature molto più basse.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4177
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[7] Re: Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 3 lug 2016, 15:37

Vorrà dire che il progettista terrà conto del valore di K del cavo in alluminio:
74 per conduttori in alluminio isolati con PVC
87 per conduttori in alluminio isolati con gomma etilenpropilenica e propilene reticolato

A differenza del rame che ha:
115 per conduttori in rame isolati con PVC
143 per conduttori in rame isolati con gomma etilenpropilenica e propilene reticolato
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[8] Re: Cavi in alluminio resistenti al fuoco

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 4 lug 2016, 10:29

...esistono cavi con anima in alluminio resistenti al fuoco...

Anche se esistessero, dubito che avrebbero una sezione inferiore ai 10 mmq.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 83 ospiti