Ciao a tutti,
vorrei chiedervi se esistono cavi con anima in alluminio resistenti al fuoco (facendo delle ricerche su internet non ho trovato niente).
Nel caso esistessero, potreste indicarmi un produttore?
Grazie
Ciao
Cavi in alluminio resistenti al fuoco
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ciao,
intendo cavi tipo FTG10(O)M1 per l'alimentazione delle lampade di emergenza (sistema centralizzato con soccorritore).
In alluminio perché tutti gli cavi saranno in alluminio (su richiesta del committente) e vorrei quindi utilizzare cavi in alluminio anche per i circuiti di sicurezza.
intendo cavi tipo FTG10(O)M1 per l'alimentazione delle lampade di emergenza (sistema centralizzato con soccorritore).
In alluminio perché tutti gli cavi saranno in alluminio (su richiesta del committente) e vorrei quindi utilizzare cavi in alluminio anche per i circuiti di sicurezza.
0
voti
premesso che la scelta dei cavi in alluminio è prettamente legata all'abbattimento dei costi rispetto al rame,
supponendo sezioni relativamente ridicole, mi chiedo il motivo di una richiesta del committente tanto demenziale
supponendo sezioni relativamente ridicole, mi chiedo il motivo di una richiesta del committente tanto demenziale
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Ah, ecco, pareva anche a me una -beep- , ma non volevo infierire.
Peraltro , si potrebbe anche obiettare che, se il committente commette e si resta nelle leggi e norme, basta che paghi, e , se possibile, si potrà fargli anche l'impianto con cavi in argento.
Peraltro , si potrebbe anche obiettare che, se il committente commette e si resta nelle leggi e norme, basta che paghi, e , se possibile, si potrà fargli anche l'impianto con cavi in argento.
-

Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 858
- Iscritto il: 24 mar 2016, 11:27
0
voti
Farli in argento o in rame ha senso, invece l'alluminio è da sconsigliare perché fonde a temperature molto più basse.
Ciao
Mario
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4177
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
Vorrà dire che il progettista terrà conto del valore di K del cavo in alluminio:
74 per conduttori in alluminio isolati con PVC
87 per conduttori in alluminio isolati con gomma etilenpropilenica e propilene reticolato
A differenza del rame che ha:
115 per conduttori in rame isolati con PVC
143 per conduttori in rame isolati con gomma etilenpropilenica e propilene reticolato
74 per conduttori in alluminio isolati con PVC
87 per conduttori in alluminio isolati con gomma etilenpropilenica e propilene reticolato
A differenza del rame che ha:
115 per conduttori in rame isolati con PVC
143 per conduttori in rame isolati con gomma etilenpropilenica e propilene reticolato
-

andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY

- Messaggi: 790
- Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
- Località: Genova
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 72 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)