[1] Contattore per trifase e per monofase

Messaggioda Foto Utenteenea » 11 ott 2016, 20:39

Ho una Centrale Termica , in concomitanza con le verifiche da fare per la temoregolazione
è stato deciso per ovvie ragioni di sostiture la vecchia pompa a velocità costante con una
nuova a giri variabili.Mi chiama oggi l'idraulico e mi dice:" ma ti sei accorto che la vecchia
pompa era trifase e la nuova è monofase?"
Ll quesito è questo:
L'azionamento della pompa avveniva attraverso un cotattore posso riutilizzarlo usando solo
le due connessioni fase-neutro? ...o sto dicendo una caz...a? :roll:
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze

0
voti

[2] Re: Contattore per trifase e per monofase

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 11 ott 2016, 20:50

Per quanto riguarda l'alimentazione nessuna caz..ta, sarà da verificare l'eventuale protezione termica, se esiste
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[3] Re: Contattore per trifase e per monofase

Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 12 ott 2016, 13:31

Prima di procedere ti consiglio di leggere il manuale della pompa.
Nelle pompe a gestione elettronica con inverter spesso consigliano di comandarle direttamente con il contatto a bordo e non con il contattore di potenza.
Avatar utente
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 497
Iscritto il: 19 apr 2012, 22:22

0
voti

[4] Re: Contattore per trifase e per monofase

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 12 ott 2016, 14:28

gabrisav ha scritto:...sarà da verificare l'eventuale protezione termica...

Ed anche nel caso andasse bene andrà controllato che non sia sensibile alla mancanza di fase altrimenti dovrà essere ricablata.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[5] Re: Contattore per trifase e per monofase

Messaggioda Foto Utenteenea » 12 ott 2016, 23:44

Grazie delle dritte!
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Avatar utente
Foto Utenteenea
239 1 3 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 23 gen 2009, 21:34
Località: Firenze