Messaggioda Foto Utentessormanni » 31 gen 2017, 15:22

Salve a tutti,
ho un trasformatore di isolamento da 40kVA 400/690V al quale per motivi economici volevo inserire sul secondario soltanto dei fusibili per la protezione del cavo, ma non volevo interrompere tramite interruttore o sezionatore il secondario. Ovviamente sul primario ho un interruttore che mi permette di staccare l'energia.
La mia domanda è se devo inserire comunque un interruttore/sezionatore oppure devo solo proteggere il cavo.

L'installazione è temporanea e non definitiva

grazie
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

0
voti

[2] Re: Protezione ma non interruzine secondaria trafo

Messaggioda Foto Utenteguzz » 31 gen 2017, 15:38

da quello che so va protetto anche il secondario, oltre al primario.

i fusibili non sono idonei per proteggere sia il cavo che il secondario?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

2
voti

[3] Re: Protezione ma non interruzine secondaria trafo

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 31 gen 2017, 16:43

Per quella potenza i fusibili immagino che siano su basi NH00 , i fusibili proteggono , per sezionare apri il dispositivo di protezione e sezionamento al primario
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: Protezione ma non interruzione secondaria trafo

Messaggioda Foto Utentessormanni » 31 gen 2017, 17:56

si Massimo, i fusibili ti confermo saranno NH00. Quello che mi premeva era se ero obbligato a sezionare oltre che proteggere.
Avatar utente
Foto Utentessormanni
43 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 7 set 2009, 18:34
Località: viareggio

2
voti

[5] Re: Protezione ma non interruzione secondaria trafo

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 31 gen 2017, 19:05

Se vuoi sezionare puoi aprire al primario, facendolo al primario automaticamente lo fai anche al secondario