Nella nostra struttura abbiamo le pompe antincendio che sono alimentate da un quadro secondario, come alimentazione elettrica, e da un generatore non dedicato però solo a questo scopo.
A parer mio dalla mia esperienza e vedendo anche le normative vigenti per quel poco che so, non siamo a posto.
Voi che ne pensate?
Per sistemare il tutto potrei alimentare la pompa solo con l'alimentazione elettrica derivandomi in cabina e lasciar perdere il gruppo elettrogeno?
Pompa antincendio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
Giorgiohead ha scritto:Credo singola anche se non sono molto sicuro, che differenza sè?
UNI 12845 se è singola basta una pompa con alimentazione elettrica derivata a monte dell'interruttore generale
0
voti
Ma come faccio a capire se è singola o meno? Quali sono i dati che devo avere per valutare?
-

Giorgiohead
40 1 2 - Messaggi: 20
- Iscritto il: 23 gen 2018, 8:55
1
voti
generalmente in una struttura industriale i pulsanti di emergenza o sistemi antincendio tolgono la media tensione oltre che ad eventuali UPS di potenza .nel qual caso nessuna pompa puo' funzionare.
le soluzioni sono due: o quella che usate attualmente dedicando il generatore SOLO allo scopo, o una fornitura monofase derivata da cabina dell'ente distributore , in modo che sia totalmente indipendente dalla vostra fonte di alimentazione
le soluzioni sono due: o quella che usate attualmente dedicando il generatore SOLO allo scopo, o una fornitura monofase derivata da cabina dell'ente distributore , in modo che sia totalmente indipendente dalla vostra fonte di alimentazione
1
voti
ivano ha scritto:generalmente in una struttura industriale i pulsanti di emergenza o sistemi antincendio tolgono la media tensione
Beh, non è detto. Puoi sganciare gli interruttori generali di BT e lasciare alimentato il circuito della pompa antincendio. Anzi è quello che solitamente si fa con impianti ad alimentazione singola. Si tratta di un impianto di sicurezza e lo devi mantenere attivo. Solitamente il quadro generale di distribuzione a valle del trasformatore MT/BT è in posizione ben segnalata e non è un problema lasciarlo alimentato durante l'emergenza. Ogni caso fa comunque a se e va valutato il rischio.
2
voti
Giorgiohead ha scritto:Ma come faccio a capire se è singola o meno? Quali sono i dati che devo avere per valutare?
Devi vedere che cosa c'è indicato nel progetto di prevenzione incendi approvato dai VVF.
Per alcune attività il DM 20/12/2012 dà le indicazioni (ma non è retroattivo, si applica solo agli impianti fatti dopo).
1
voti
Ma come faccio a capire se è singola o meno? Quali sono i dati che devo avere per valutare?
Non vorrei dire una cavolata, ma in genere quando l'alimentazione è di tipo superiore, il gruppo pompe antincendio è composto da almeno due pompe (una di riserva all'altra) oltre alla pompa di compensazione.
Inoltre nelle installazioni più recenti, una delle pompe è dotata di generatore dedicato (motopompa), proprio per garantire l'alimentazione dedicata di riserva in caso di emergenza.
-

BlueElectrical
65 1 2 - New entry

- Messaggi: 62
- Iscritto il: 20 mar 2017, 18:15
0
voti
Io sto litigando con un installatore perché insiste nell'alimentare un elettropompa antincendio con una linea direttamente a valle del contatore (no sezionamento, no protezione).
In pratica la prima protezione che si trova a monte è quella BT dell'ENEL.
In pratica la prima protezione che si trova a monte è quella BT dell'ENEL.
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)