Buongiorno,
oggi sono venuto a conoscenza di un fatto per me piuttosto sconvolgente: le pompe con inverter richiedono differenziale di protezione a monte di tipo B.
Questo l'ho trovato specificato nel catalogo del produttore (Grundfos)!
Mai visto mettere uno in vita mia...
Che ne pensate? Io li trovo solo sugli ascensori...
Differenziali di tipo B
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
39 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
2
voti
E' una questione di responsabilità.
Il costruttore dell'apparecchio ti dice: guarda che in caso di guasto, o anche in assenza di guasto, la corrente di dispersione del mio apparecchio può mandare in confusione un differenziale di tipo A.
Poi tu fai quello che vuoi.
Il costruttore dell'apparecchio ti dice: guarda che in caso di guasto, o anche in assenza di guasto, la corrente di dispersione del mio apparecchio può mandare in confusione un differenziale di tipo A.
Poi tu fai quello che vuoi.
1
voti
Di solito le pompe trifasi le richiedono con differenziale tipo B
Verifica in base al modello pompa, sul sito
https://product-selection.grundfos.com/ ... 9568296106
dovresti trovare i riferimenti in base al modello
Verifica in base al modello pompa, sul sito
https://product-selection.grundfos.com/ ... 9568296106
dovresti trovare i riferimenti in base al modello
0
voti
Questo è chiaro.
La domanda è: ne avete mai visto montato uno in vita vostra?
Grazie!
La domanda è: ne avete mai visto montato uno in vita vostra?
Grazie!
Ultima modifica di
lillo il 5 apr 2018, 12:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare l'intero messaggio precedente per rispondere! Usa il tasto Rispondi!
Motivazione: Non citare l'intero messaggio precedente per rispondere! Usa il tasto Rispondi!
0
voti
raramente, ma si, ne ho visti montati.
ma mai, ho visto a monte montati altri differenziali di tipo B.
ma mai, ho visto a monte montati altri differenziali di tipo B.
0
voti
39 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)