qualcuno di voi saprebbe indicarmi un riferimento normativo che mi dia indicazione di come mettere a terra un quadro elettrico? Nello specifico mi riferisco al criterio con cui si dimensiona la sezione del cavo di terra che mette a terra la carpenteria metallica del quadro.Ci sono prescrizioni specifiche a riguardo?
grazie infinite a chiunque mi risponderà
messa a terra carpenteria metallica quadro
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) art. 8.4.3.2.2
inoltre l'allegato B riporta la solita formula sul dimensionamento termico per correnti di breve durata.
inoltre l'allegato B riporta la solita formula sul dimensionamento termico per correnti di breve durata.