Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

caso particolare: monofase o trifase?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] caso particolare: monofase o trifase?

Messaggioda Foto Utenteortorob » 25 lug 2019, 15:27

Salve

ringrazio in anticipo chiunque vorrà darmi dei consigli. Situazione: piccola azienda che prevede questi consumi:

- PC e illuminazione e usi generali: max 4Kw

- condizionatori: max 4Kw

- ascensore: spunto max 5Kw (consumo standard 2,2Kw)

Quindi il massimo consumo di punta in caso di utilizzo intensivo e contemporaneo di tutto è 13Kw.

Sono indeciso se prendere un monofase da 10 kW (che ho già verificato essere attivabile in zona) oppure un trifase da 12 o 15Kw.

Ecco i pro e i contro che ho identificato, aspetto i vostri suggerimenti:

PRO per il monofase: meno costoso, nessuna modifica sostanziale all'impianto elettrico esistente, contatore già presente (da portare a 10 kW da 6 kW)

CONTRO per il monofase: possibili colpi d'ariete dell'ascensore (repentino abbassamento di tensione) nel caso di spunto (max carico per qualche secondo)

PRO per trifase: l'idea è dedicare una fase ad ognuno dei gruppi di utilizzatori scritti sopra: quindi una fase per i PC/luce, una fase per i condizionati e una fase per l'ascensore. E' da tenere presente però che per sei mesi l'anno la fase per i condizionatori sarebbe inutilizzata, come il 99% del tempo quello dell'ascensore (che farà si e no 4 viaggi al giorno). Altro vantaggio nessun colpo d'ariete a causa dell'ascensore.

CONTRO per il trifase: costo di conversione del contatore, maggior costo di canone. Modifiche anche se non importanti all'impianto elettrico.

Aggiungo che per il monofase, i 10 kW sono impegnati c'è però la tolleranza per il supero potenza... considerando che al massimo gli utilizzatori standard consumano 8kW e che se subentra l'ascensore il suo consumo è per massimo qualche minuto, forse vale la pena di provare prima il 10 kW e poi ne caso passare al trifase.

Mentre per il trifase leggo che è opportuno che il carico sulle fasi sia ripartito il piu uniformente possibile fra le varie fasi... non ho capito se questa è una necessità tecnica o solo un suggerimento di buon senso per usare al meglio le risorse. Nel caso di specie, se scegliessimo il trifase, solo una fase sarebbe costantemente impegnata, mentre le altre molto poco (ed una addirittura praticamente mai).

Considerando tutto quanto sopra, quali sono i vostri consigli?

Grazie
Avatar utente
Foto Utenteortorob
0 3
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 14 apr 2009, 21:40

0
voti

[2] Re: caso particolare: monofase o trifase?

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 lug 2019, 15:51

L'ascensore è monofase?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[3] Re: caso particolare: monofase o trifase?

Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 25 lug 2019, 15:52

Trifase assolutamente...

1) con il monofase, da quanto ne so, arriva a 6 kW di sicuro, per i 10 kW non è detto. E nel caso in oggetto saresti comunque molto al limite

2) i costi fissi da monofase a trifase non sono così alti

3) distribuire un impianto trifase e distribuirlo in monofase non richiede modifiche, viceversa si
Avatar utente
Foto UtenteSympler82
238 1 4 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 282
Iscritto il: 10 lug 2015, 7:38

0
voti

[4] Re: caso particolare: monofase o trifase?

Messaggioda Foto Utenteortorob » 25 lug 2019, 15:57

SediciAmpere ha scritto:L'ascensore è monofase?


si l'ascensore è monofase
Avatar utente
Foto Utenteortorob
0 3
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 14 apr 2009, 21:40

2
voti

[5] Re: caso particolare: monofase o trifase?

Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 27 lug 2019, 13:56

I costi fissi tra trifase e monofase sono IDENTICI.
Inoltre puoi avere comunque uno squilibrio di 6 kW tra le fasi (volendo puoi tirare 6 kW da una fase sola e 0 dalle altre).

Se fossi in te andrei comunque di trifase più flessibilità e nel caso in futuro, chessò, dovessero installare una colonnina di ricarica elettrica, sarebbe più semplice "aggiornare".

Già dividendo uffici (L1) luce (L1) clima (L2) ascensore (L3) avresti i carichi spalmati in modo da non avere problemi.

I motori anche per i clima magari in futuro saranno messi trifase (dunque prevederei comunque un'alimentazione trifase al 'motore' dei clima).
Avatar utente
Foto UtenteDavideDaSerra
213 1 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 279
Iscritto il: 21 gen 2018, 18:41


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti