Salve
ringrazio in anticipo chiunque vorrà darmi dei consigli. Situazione: piccola azienda che prevede questi consumi:
- PC e illuminazione e usi generali: max 4Kw
- condizionatori: max 4Kw
- ascensore: spunto max 5Kw (consumo standard 2,2Kw)
Quindi il massimo consumo di punta in caso di utilizzo intensivo e contemporaneo di tutto è 13Kw.
Sono indeciso se prendere un monofase da 10 kW (che ho già verificato essere attivabile in zona) oppure un trifase da 12 o 15Kw.
Ecco i pro e i contro che ho identificato, aspetto i vostri suggerimenti:
PRO per il monofase: meno costoso, nessuna modifica sostanziale all'impianto elettrico esistente, contatore già presente (da portare a 10 kW da 6 kW)
CONTRO per il monofase: possibili colpi d'ariete dell'ascensore (repentino abbassamento di tensione) nel caso di spunto (max carico per qualche secondo)
PRO per trifase: l'idea è dedicare una fase ad ognuno dei gruppi di utilizzatori scritti sopra: quindi una fase per i PC/luce, una fase per i condizionati e una fase per l'ascensore. E' da tenere presente però che per sei mesi l'anno la fase per i condizionatori sarebbe inutilizzata, come il 99% del tempo quello dell'ascensore (che farà si e no 4 viaggi al giorno). Altro vantaggio nessun colpo d'ariete a causa dell'ascensore.
CONTRO per il trifase: costo di conversione del contatore, maggior costo di canone. Modifiche anche se non importanti all'impianto elettrico.
Aggiungo che per il monofase, i 10 kW sono impegnati c'è però la tolleranza per il supero potenza... considerando che al massimo gli utilizzatori standard consumano 8kW e che se subentra l'ascensore il suo consumo è per massimo qualche minuto, forse vale la pena di provare prima il 10 kW e poi ne caso passare al trifase.
Mentre per il trifase leggo che è opportuno che il carico sulle fasi sia ripartito il piu uniformente possibile fra le varie fasi... non ho capito se questa è una necessità tecnica o solo un suggerimento di buon senso per usare al meglio le risorse. Nel caso di specie, se scegliessimo il trifase, solo una fase sarebbe costantemente impegnata, mentre le altre molto poco (ed una addirittura praticamente mai).
Considerando tutto quanto sopra, quali sono i vostri consigli?
Grazie
caso particolare: monofase o trifase?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Trifase assolutamente...
1) con il monofase, da quanto ne so, arriva a 6 kW di sicuro, per i 10 kW non è detto. E nel caso in oggetto saresti comunque molto al limite
2) i costi fissi da monofase a trifase non sono così alti
3) distribuire un impianto trifase e distribuirlo in monofase non richiede modifiche, viceversa si
1) con il monofase, da quanto ne so, arriva a 6 kW di sicuro, per i 10 kW non è detto. E nel caso in oggetto saresti comunque molto al limite
2) i costi fissi da monofase a trifase non sono così alti
3) distribuire un impianto trifase e distribuirlo in monofase non richiede modifiche, viceversa si
0
voti
SediciAmpere ha scritto:L'ascensore è monofase?
si l'ascensore è monofase
2
voti
I costi fissi tra trifase e monofase sono IDENTICI.
Inoltre puoi avere comunque uno squilibrio di 6 kW tra le fasi (volendo puoi tirare 6 kW da una fase sola e 0 dalle altre).
Se fossi in te andrei comunque di trifase più flessibilità e nel caso in futuro, chessò, dovessero installare una colonnina di ricarica elettrica, sarebbe più semplice "aggiornare".
Già dividendo uffici (L1) luce (L1) clima (L2) ascensore (L3) avresti i carichi spalmati in modo da non avere problemi.
I motori anche per i clima magari in futuro saranno messi trifase (dunque prevederei comunque un'alimentazione trifase al 'motore' dei clima).
Inoltre puoi avere comunque uno squilibrio di 6 kW tra le fasi (volendo puoi tirare 6 kW da una fase sola e 0 dalle altre).
Se fossi in te andrei comunque di trifase più flessibilità e nel caso in futuro, chessò, dovessero installare una colonnina di ricarica elettrica, sarebbe più semplice "aggiornare".
Già dividendo uffici (L1) luce (L1) clima (L2) ascensore (L3) avresti i carichi spalmati in modo da non avere problemi.
I motori anche per i clima magari in futuro saranno messi trifase (dunque prevederei comunque un'alimentazione trifase al 'motore' dei clima).
-

DavideDaSerra
213 1 7 - Expert

- Messaggi: 279
- Iscritto il: 21 gen 2018, 18:41
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)