Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Portafusibile sezionatore

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Portafusibile sezionatore

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 4 ott 2019, 10:57

Buongiorno, in un portafusibile sezionatore. con sezionatore da 25 A, posso alloggioare fusibili da 2A????? Domanda sciocca
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[2] Re: Portafusibile sezionatore

Messaggioda Foto Utenteferri » 4 ott 2019, 11:04

si
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[3] Re: Portafusibile sezionatore

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 4 ott 2019, 11:15

2) Dati della linea:
Campo da basket con 4 torri faro con 2 fari da 130 W led ognuo (numero 8 in tot).
Predisposto un contattore trifase da 25 A da cui derivo :
- Portafusibile sezionatore Fase R: torre faro 1
- Portafusibile sezionatore Fase S: torre faro 2
- Portafusibile sezionatore Fase T: torre faro 3/4
con fusibile da 2 A l'uno
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[4] Re: Portafusibile sezionatore

Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 ott 2019, 11:20

Ma perché i tre fusibili?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[5] Re: Portafusibile sezionatore

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 4 ott 2019, 11:23

per una scelta di tipo economico per primo,
secondo per uniformare delle linee gia presenti fatte in questo modo.
Altrimenti che soluzione si può adottare?
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[6] Re: Portafusibile sezionatore

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 4 ott 2019, 11:33

Anche Per poter accendere i fari tutti tramite un unico interruttore bipolare classico. Ho seguito le stesse considerazioni fatte (non da me) per le linee esistenti solo per omogeneizzare il quadro...
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[7] Re: Portafusibile sezionatore

Messaggioda Foto Utenteguzz » 6 ott 2019, 11:14

Io avrei messo, a valle del contattore, un magnetotermico unipolare con interruzione del neutro.
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[8] Re: Portafusibile sezionatore

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 ott 2019, 12:06

a valle del contattore

perché non a monte, così da poter sezionare anche il teleruttore?
Eventualmente esistono portafusibili con un polo protetto ed uno a semplice sezionamento.
Sei sicuro che il fusibile da 2A sia abbastanza largo? vero è che la corrente a regime è piccola, ma all'accensione l'elettronica potrebbe dare una corrente di in-rush. che se superasse l' I^t del fusibile potrebbe fonderlo.
Anche avessi usato un 1,5 mm^2 come conduttore, avresti comunque di certo una portata più abbondante.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[9] Re: Portafusibile sezionatore

Messaggioda Foto Utenteguzz » 6 ott 2019, 14:34

JAndrea ha scritto:
a valle del contattore

perché non a monte, così da poter sezionare anche il teleruttore?

Anche, si... Dipende da come è fatto il quadro, presumo che ci sarà un interruttore a monte di tutti i contattori che protegge l'intero quadro...

JAndrea ha scritto:Eventualmente esistono portafusibili con un polo protetto ed uno a semplice sezionamento.

Se interviene il fusibile come fa a sezionare il neutro? O.o
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[10] Re: Portafusibile sezionatore

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 ott 2019, 15:31

Giustamente, intendevo estraendo il carrello alloggiamento dei fusibili.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti