[1] Alimentatore fa raddoppiare la tensione

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 dic 2020, 11:31

Buongiorno,
ieri sera un elettrauto mi diceva che, in officina, hanno un problema. Si sono ritrovati con gli alimentatori per cellulare "bruciati" e, reinserendoli nella presa, facevano intervenire l'interruttore dopo qualche istante; il tempo di misurare la tensione e verificare che diventava 400V. Cambiando caricabatterie del cell tutto ok. Cosa può essere successo in questi casi?

L'impianto non l'ho visto, ma secondo me va rifatto anche perché, tra l'altro, mi diceva pure che altre volte è capitato che intervenisse il differenziale da 0,5A e non quello di zona

Grazie
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[2] Re: Alimentatore fa raddoppiare la tensione

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 dic 2020, 13:11

Se la tensione sale a 400 V non può dipendere dagli utilizzatori, sarà stata una coincidenza e probabilmente c'è una connessione del neutro ballerina da qualche parte nell'impianto dell'officina o magari nella distribuzione a monte.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 15300
Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36

0
voti

[3] Re: Alimentatore fa raddoppiare la tensione

Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 dic 2020, 14:13

Dovresti spiegare meglio:
reinserendoli nella presa, facevano intervenire l'interruttore dopo qualche istante

Quale interruttore? Un MT, un differenziale?
il tempo di misurare la tensione e verificare che diventava 400V

Quale tensione? la tensione di alimentazione del caricabatterie o la tensione di uscita?
Avatar utente
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 5229
Iscritto il: 15 set 2012, 22:59

0
voti

[4] Re: Alimentatore fa raddoppiare la tensione

Messaggioda Foto Utenteivano » 4 dic 2020, 20:42

e' uno dei peggiori guasti che ci possano essere.
fa' una propria e vera strage di utenze monofasi , quelle elettroniche non hanno MAI scampo.
controlla tutte le giunzioni del neutro dopo il contatore.
se si ripete ancora allora chiedi l'intervento immediato del distributore
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile