Buongiorno,
ieri sera un elettrauto mi diceva che, in officina, hanno un problema. Si sono ritrovati con gli alimentatori per cellulare "bruciati" e, reinserendoli nella presa, facevano intervenire l'interruttore dopo qualche istante; il tempo di misurare la tensione e verificare che diventava 400V. Cambiando caricabatterie del cell tutto ok. Cosa può essere successo in questi casi?
L'impianto non l'ho visto, ma secondo me va rifatto anche perché, tra l'altro, mi diceva pure che altre volte è capitato che intervenisse il differenziale da 0,5A e non quello di zona
Grazie
Alimentatore fa raddoppiare la tensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Se la tensione sale a 400 V non può dipendere dagli utilizzatori, sarà stata una coincidenza e probabilmente c'è una connessione del neutro ballerina da qualche parte nell'impianto dell'officina o magari nella distribuzione a monte.
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
-

claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY

- Messaggi: 15299
- Iscritto il: 18 gen 2012, 13:36
0
voti
Dovresti spiegare meglio:
Quale interruttore? Un MT, un differenziale?
Quale tensione? la tensione di alimentazione del caricabatterie o la tensione di uscita?
reinserendoli nella presa, facevano intervenire l'interruttore dopo qualche istante
Quale interruttore? Un MT, un differenziale?
il tempo di misurare la tensione e verificare che diventava 400V
Quale tensione? la tensione di alimentazione del caricabatterie o la tensione di uscita?
0
voti
e' uno dei peggiori guasti che ci possano essere.
fa' una propria e vera strage di utenze monofasi , quelle elettroniche non hanno MAI scampo.
controlla tutte le giunzioni del neutro dopo il contatore.
se si ripete ancora allora chiedi l'intervento immediato del distributore
fa' una propria e vera strage di utenze monofasi , quelle elettroniche non hanno MAI scampo.
controlla tutte le giunzioni del neutro dopo il contatore.
se si ripete ancora allora chiedi l'intervento immediato del distributore
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)