Buongiorno a tutti,
sono stato incaricato di redigere il progetto elettrico per le opere di trasformazione di una scuola elementare
Tutti i locali, le aule, i bagni, i corridoi verranno riutilizzati come residenza per disabili, con relativi bagni, mensa, cucina e locali ricreativi.
L'architetto che si occupa delle opere di ristrutturazione NON intende installare alcun tipo di illuminazione di sicurezza. Afferma che si tratta di locali intesi come "abitazione residenziale"
Da notare che i circuiti per l'illuminazione di sicurezza e i vari punti luce sulle scale, corridoi, bagni ecc. ecc. sono già presenti, ma non intende "spendere2 per i corpi iluminanti
Mi suggerite una argomentazione valida per confutare la sua posizione?
Grazie
Illuminazione di emergenza in struttura residenziale?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Ci sarà qualcuno che si occupa degli utenti immagino (come in qualsiasi centro diurno o residenziale).
Si applica sicuramente il D.Lgs. 81/08 (luogo di lavoro) ed il D.M. 10/03/1998.
Di conseguenza si applica la 1838.
Si applica sicuramente il D.Lgs. 81/08 (luogo di lavoro) ed il D.M. 10/03/1998.
Di conseguenza si applica la 1838.
1
voti
ciao,
...e amen.
e aggiungo che, a prescindere dalle richieste normative e legislative, il buon senso dovrebbe farla da padrone.
in un ambiente con ragazzi disabili (motorie o cognitive), onde evitare panico ingiustificato, non c'è bisogno di fare chissà quali elucubrazioni.
come mai? ha speso troppo per qualche altra str....a?
Danielex ha scritto:Si applica sicuramente il D.Lgs. 81/08 (luogo di lavoro) ed il D.M. 10/03/1998.
Di conseguenza si applica la 1838.
...e amen.
e aggiungo che, a prescindere dalle richieste normative e legislative, il buon senso dovrebbe farla da padrone.
in un ambiente con ragazzi disabili (motorie o cognitive), onde evitare panico ingiustificato, non c'è bisogno di fare chissà quali elucubrazioni.
Giuliano58 ha scritto:sono già presenti, ma non intende "spendere" per i corpi illuminanti
come mai? ha speso troppo per qualche altra str....a?
1
voti
Danielex ha scritto:Ci sarà qualcuno che si occupa degli utenti immagino (come in qualsiasi centro diurno o residenziale).
Si applica sicuramente il D.Lgs. 81/08 (luogo di lavoro) ed il D.M. 10/03/1998.
Di conseguenza si applica la 1838.
Concordo.
Ma se non ci fossero persone disabili e non ci fosse personale dipendente?
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti
blueice80 ha scritto:Numero di posti letto?
Se > 25 rientri nelle attività soggette ai VVF
No, no
ci saranno 8-10 posti letto, una piccola cucina, una mensa, un locale ricreativo
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti
Giuliano58 ha scritto:Ma se non ci fossero persone disabili e non ci fosse personale dipendente?
Anche il capitolo 37 della 64-8 richiede un minimo di illuminazione di emergenza negli impianti (nuovi o ristrutturazioni pesanti) delle abitazioni.
Comunque il progettista sei tu, la valutazione dei rischi è tua, se poi il committente non vuole spendere e non realizzare completamente il tuo progetto se ne deve assumere lui la responsabilità.
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)