Ciao a tutti,
riporto un'anomalia nel quadro elettrico in quanto a tutti i condomini l'elettricista ha montato un puro da 25A sulla linea che gestisce i magnetotermici: prese, luci, aria condizionata/VMC, allarme, tapparelle mentre a me ha montato un differenziale magnetotermico da 25A curca AC.
Mi ha consigliato di sostituirlo con un PURO da 25A curva A o curva F.
Cosa cambia se lascio quello che ho attualmente?
Inoltre attualmente per la linea cucina ho un PURO da 40A con collegati i magnetotermici forno, lavastoviglie, frigo e prese cucina. Va bene?
Mentrce per induzione ho un differenziale magnetotermico da C25 curca AC. Posso mantenere questo?
Installazione differenziale puro o magnetotermico?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
2
voti
Non si capisce quasi nulla, ma c'è da dire quanto segue:
1) gli interventi sugli impianti elettrici devono essere effettuati da elettricisti con in possesso i requisiti del dm37/08
2) un differenziale puro da X A deve essere protetto dal sovraccarico da un interruttore automatico a monte o a valle da non maggiore di X A, oppure la somma delle correnti nominali degli interruttori automatici a valle è non superiore a X A.
Quindi senza sapere cosa c'è a monte e a valle dei differenziali citati non si può dire nulla di sensato.
1) gli interventi sugli impianti elettrici devono essere effettuati da elettricisti con in possesso i requisiti del dm37/08
2) un differenziale puro da X A deve essere protetto dal sovraccarico da un interruttore automatico a monte o a valle da non maggiore di X A, oppure la somma delle correnti nominali degli interruttori automatici a valle è non superiore a X A.
Quindi senza sapere cosa c'è a monte e a valle dei differenziali citati non si può dire nulla di sensato.
0
voti
GioArca67 ha scritto:Non si capisce quasi nulla, ma c'è da dire quanto segue:
1) gli interventi sugli impianti elettrici devono essere effettuati da elettricisti con in possesso i requisiti del dm37/08
2) un differenziale puro da X A deve essere protetto dal sovraccarico da un interruttore automatico a monte o a valle da non maggiore di X A, oppure la somma delle correnti nominali degli interruttori automatici a valle è non superiore a X A.
Quindi senza sapere cosa c'è a monte e a valle dei differenziali citati non si può dire nulla di sensato.
La prima foto fa riferimento alla parte sotto del quadro elettrico mentre la seconda foto alla parte superiore. A monte di tutto al piano - 1 c'è un magnetotermico da 32A 6kA.
A valle dei differenziali son presenti i magnetotermici descritti nel primo post
0
voti
Altorn ha scritto:A monte di tutto al piano - 1 c'è un magnetotermico da 32A 6kA.
Se il magnetotermico da 32 A è AEG il differenziale puro da 40 A con ogni probabilità va bene (bisognerebbe consultare la documentazione del produttore per verificare la protezione del differenziale in caso di cortocircuito); quello da 25 A no, è necessario che sia anche magnetotermico.
Se fossero di tipo A o tipo F sarebbero migliori di quelli di tipo AC
0
voti
Non è corretto, anche per i motivi già detti da
GioArca67.
Nel tuo caso il differenziale puro da 25 A non sarebbe protetto né dai sovraccarichi né dai cortocircuiti
Nel tuo caso il differenziale puro da 25 A non sarebbe protetto né dai sovraccarichi né dai cortocircuiti
0
voti
Ciao, a questo punto possiamo dire che è tutto corretto?
A monte come detto ho una protezione montante da 32A 6kA con cavo di risalita dal piano - 1 a piano 1 con cavo da 16mmq
A monte come detto ho una protezione montante da 32A 6kA con cavo di risalita dal piano - 1 a piano 1 con cavo da 16mmq
0
voti
Non è ben chiara la differenza fra immunità ai disturbi e tipo di differenziale
Leggere ad es https://www.electroyou.it/admin/wiki/scatti-intempestivi-e-rimedi-2.
Leggere ad es https://www.electroyou.it/admin/wiki/scatti-intempestivi-e-rimedi-2.
0
voti
Va bene com'è adesso, se poi avrai problemi di scatti intempestivi durante i temporali penserai a sostituirli, ma sempre con un altro magnetotermico-differenziale
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)