[1] differenziali intervento

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 7 apr 2022, 17:12

Buonasera a tutti,
su un impianto sto riscontrando questo problema:
a bordo macchina, il costruttore ha installato un differenziale puro in classe A da 100mA, a monte, nel quadro generale, è montato un magnetotermico con blocco differenziale in classe A da 300mA selettivo; quando azionano la macchina interviene il dispositivo a monte.
Invece su un'altra linea, quando avviano la macchina interviene il differenziale a protezione della linea, ma facendo la prova con un differenziale di tipo B non interviene.
Le macchine sono torni a controllo numerico.
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[2] Re: differenziali intervento

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 apr 2022, 17:26

Hai misurato correnti e tempi di intervento dei differenziali?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: differenziali intervento

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 7 apr 2022, 18:07

Ho fatto la prova strumentale con un primo strumento, acquistato nel 2020 e i differenziali intervenivano già a 75mA; facendo la prova con un secondo strumento, i tempi e le correnti di intervento risultavano nella norma.
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[4] Re: differenziali intervento

Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 8 apr 2022, 16:27

L'intervento a 75mA di un differenziale da 100mA è possibile, visto che il range di intervento va da 0,5IDn a 1IDn.
Diverso il problema dell'intervento del differenziale a monte. Potrebbe essere un problema di armoniche, che potrebbero interferire in modo diverso sul funzionamento dei 2 differenziali. Servirebbe una verifica strumentale sulle armoniche per avere conferma.
Per l'interruttore a monte che interviene, si potrebbe sostituirlo con differenziala avente analoghe caratteristiche, ma resistente agli scatti intempestivi.
Avatar utente
Foto UtenteProgettoImpianti
95 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45

0
voti

[5] Re: differenziali intervento

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 8 apr 2022, 17:45

I differenziali da 300mA sono certificati dal costruttore come immunizzati.
Adesso ho messo un analizzatore di rete al fine di dimensionare correttamente il rifasamento, per cui in quel caso riesco a capire che le macchine generano delle armoniche.
Comunque se la macchina produce delle armoniche non dovrebbe ripercuotere anche sul 100mA?
Il mio dubbio è sbagliato utilizzare il 300mA S in classe A? oppure le macchine hanno un cedimento di isolamento? e l'ultimo caso è il differenziale è guasto?.
qui lo dico e qui lo nego, l'installatore ha fatto una prova sconnettendo il collegamento a terra e l'interruttore del quadro non interviene.

OFFTOPIC: come mai l'orario del mio commento è sbagliato?
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[6] Re: differenziali intervento

Messaggioda Foto Utenteguzz » 8 apr 2022, 18:09

Ma sei sicuro che i differenziali siano tutti di tipo A?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[7] Re: differenziali intervento

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 8 apr 2022, 18:31

guzz ha scritto:Ma sei sicuro che i differenziali siano tutti di tipo A?

Si. Sull'impianto sono stati installati dei differenziali di tipo B ma su altri circuiti
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[8] Re: differenziali intervento

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 15 apr 2022, 8:17

ProgettoImpianti ha scritto:Potrebbe essere un problema di armoniche, che potrebbero interferire in modo diverso sul funzionamento dei 2 differenziali. Servirebbe una verifica strumentale sulle armoniche per avere conferma.


Dall'analisi risultano che le armoniche armoniche rientrano nei limiti della 50160.