Buonasera a tutti,
su un impianto sto riscontrando questo problema:
a bordo macchina, il costruttore ha installato un differenziale puro in classe A da 100mA, a monte, nel quadro generale, è montato un magnetotermico con blocco differenziale in classe A da 300mA selettivo; quando azionano la macchina interviene il dispositivo a monte.
Invece su un'altra linea, quando avviano la macchina interviene il differenziale a protezione della linea, ma facendo la prova con un differenziale di tipo B non interviene.
Le macchine sono torni a controllo numerico.
differenziali intervento
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Ho fatto la prova strumentale con un primo strumento, acquistato nel 2020 e i differenziali intervenivano già a 75mA; facendo la prova con un secondo strumento, i tempi e le correnti di intervento risultavano nella norma.
-

arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato

- Messaggi: 399
- Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56
0
voti
L'intervento a 75mA di un differenziale da 100mA è possibile, visto che il range di intervento va da 0,5IDn a 1IDn.
Diverso il problema dell'intervento del differenziale a monte. Potrebbe essere un problema di armoniche, che potrebbero interferire in modo diverso sul funzionamento dei 2 differenziali. Servirebbe una verifica strumentale sulle armoniche per avere conferma.
Per l'interruttore a monte che interviene, si potrebbe sostituirlo con differenziala avente analoghe caratteristiche, ma resistente agli scatti intempestivi.
Diverso il problema dell'intervento del differenziale a monte. Potrebbe essere un problema di armoniche, che potrebbero interferire in modo diverso sul funzionamento dei 2 differenziali. Servirebbe una verifica strumentale sulle armoniche per avere conferma.
Per l'interruttore a monte che interviene, si potrebbe sostituirlo con differenziala avente analoghe caratteristiche, ma resistente agli scatti intempestivi.
-

ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore

- Messaggi: 101
- Iscritto il: 2 dic 2012, 18:45
0
voti
I differenziali da 300mA sono certificati dal costruttore come immunizzati.
Adesso ho messo un analizzatore di rete al fine di dimensionare correttamente il rifasamento, per cui in quel caso riesco a capire che le macchine generano delle armoniche.
Comunque se la macchina produce delle armoniche non dovrebbe ripercuotere anche sul 100mA?
Il mio dubbio è sbagliato utilizzare il 300mA S in classe A? oppure le macchine hanno un cedimento di isolamento? e l'ultimo caso è il differenziale è guasto?.
qui lo dico e qui lo nego, l'installatore ha fatto una prova sconnettendo il collegamento a terra e l'interruttore del quadro non interviene.
OFFTOPIC: come mai l'orario del mio commento è sbagliato?
Adesso ho messo un analizzatore di rete al fine di dimensionare correttamente il rifasamento, per cui in quel caso riesco a capire che le macchine generano delle armoniche.
Comunque se la macchina produce delle armoniche non dovrebbe ripercuotere anche sul 100mA?
Il mio dubbio è sbagliato utilizzare il 300mA S in classe A? oppure le macchine hanno un cedimento di isolamento? e l'ultimo caso è il differenziale è guasto?.
qui lo dico e qui lo nego, l'installatore ha fatto una prova sconnettendo il collegamento a terra e l'interruttore del quadro non interviene.
OFFTOPIC: come mai l'orario del mio commento è sbagliato?
-

arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato

- Messaggi: 399
- Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56
0
voti
guzz ha scritto:Ma sei sicuro che i differenziali siano tutti di tipo A?
Si. Sull'impianto sono stati installati dei differenziali di tipo B ma su altri circuiti
-

arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato

- Messaggi: 399
- Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56
0
voti
ProgettoImpianti ha scritto:Potrebbe essere un problema di armoniche, che potrebbero interferire in modo diverso sul funzionamento dei 2 differenziali. Servirebbe una verifica strumentale sulle armoniche per avere conferma.
Dall'analisi risultano che le armoniche armoniche rientrano nei limiti della 50160.
-

arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato

- Messaggi: 399
- Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)