Messaggioda Foto Utenteferri » 3 ago 2022, 16:11

Buongiorno a tutti i componenti del Forum
Ho un quesito su connessioni di impianti FTV (la applicabilità delle connessioni per comunità energetiche di autoconsumo mi risulta ad oggi non completabile), per edifici confinanti con differenti forniture e POD - nella disponibilità dello stesso soggetto.

Caso
Edificio commerciale (identificato con ED 1) di proprietà società AA, dato in affitto a soc. BB, dotato di fornitura in BT dedicata. Locali con POD intestato a BB, e caratterizzato da elevati consumi elettrici.
La soc. BB è proprietaria di edificio confinante con edificio di cui sopra (identificato come ED 2 – posto su particella catastale confinante alla particella di ED 1); Edificio dotato a sua volta di altra fornitura e relativo POD. Locali caratterizzati da basso consumo.
Entrambi i fabbricati sono in uso della soc. BB, e i POD ad essa intestati
La soc. BB vorrebbe realizzare, data non fattibilità tecnica su ED1, un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 20 kW, posto sulla copertura ED2 di cui è proprietaria, da connettere al POD edificio ED1, in modo da massimizzare autoconsumo.
Essendo edifici confinanti è fattibile connessione fra gli impianti senza attraversare pubblica via.
Vorrei chiarire la fattibilità della cosa. Ove l’impianto fotovoltaico superi i 20 kW vi possono emergere altre complicanze, data la particolarità della connessione?
In un secondo tempo sarà fattibile modificare la configurazione di cui sopra, ove l'affitto dell’edificio ED1 non venga rinnovato, connettendo quindi l'impianto a POD dell’edificio 2, previa modifica dell’impianto?

Ringrazio chi abbia voglia e pazienza per chiarirmi al meglio la cosa.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 3 ago 2022, 20:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo tutto in lettere maiuscole.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

1
voti

[2] Re: Connessioni impianto FTV edifici confinanti.

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 ago 2022, 20:28

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Connessioni impianto FTV edifici confinanti.

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 8 ago 2022, 9:35

A non voler seguire la strada delle CE o dei SUE SEU,
c'è nelle millemila norme qualcosa che impedisce a BB di collegare l'impianto sul tetto di ED2 all'ED1?

Cioè, a scriverla diversamente, qualcosa impedisce di prendere in comodato d'uso il tetto
del vicino per installarvi un impianto con POD posizionato sul mappale adiacente?

Forse la cosa più semplice è collegare ED1 al POD di ED2.
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 8 ago 2022, 17:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rettifica acronimo
Avatar utente
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 452
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

1
voti

[4] Re: Connessioni impianto FTV edifici confinanti.

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 ago 2022, 10:47

Non credo.
Tu prova, ma meglio che l'inverter sia nell'edificio dove c'è il POD cui verrà collegato, altrimenti avrai impicci.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

2
voti

[5] Re: Connessioni impianto FTV edifici confinanti.

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 8 ago 2022, 14:48

Se gli edifici sono su particelle catastali contigue, nella disponibilità del medesimo soggetto giuridico è possibile valutare l'unione dei POD...
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[6] Re: Connessioni impianto FTV edifici confinanti.

Messaggioda Foto Utenteferri » 9 ago 2022, 8:50

Buongiorno a tutti
In prima istanza ho consigliato valutato anche io la ipotesi indicata nel post [5]

Riporto, per chi ha accesso alla banca data di TNE la risposta al quesito fatto

"Gentile abbonato,
non ci risultano motivi ostativi a realizzare la configurazione prospettata, TNE 10/19, pag. 19.
Cordiali saluti."

tne 10-19.PNG
tratto da TNE
tne 10-19.PNG (58.9 KiB) Osservato 5734 volte


PS. anche se in un momento poco attivo, si trovano risposte tecnicamente meglio motivate qui sul forum
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[7] Re: Connessioni impianto FTV edifici confinanti.

Messaggioda Foto Utenteferri » 9 ago 2022, 13:55

GioArca67 ha scritto:Non credo.
Tu prova, ma meglio che l'inverter sia nell'edificio dove c'è il POD cui verrà collegato, altrimenti avrai impicci.


Quindi consigli di distribuire la cc da un edificio all'altro? E-distribuzione, in fase di allaccio, quali motivi ostativi va a trovare, nel caso impianto non sia come proponi?
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[8] Re: Connessioni impianto FTV edifici confinanti.

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 ago 2022, 14:16

Il problema è che enel mette il contatore di produzione...
...che deve essere vicino all'inverter....

Se è lì vicino eviti un sacco di domande ed impicci.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[9] Re: Connessioni impianto FTV edifici confinanti.

Messaggioda Foto Utenteloker » 9 ago 2022, 14:51

Come detto prima a enel non interessa dove sono messi i pannelli, ma dove è l'inverter. Poi se ci sono casini se ne parla con la parte legale di enel/terna/gse, ma loro non vanno a vedere i pannelli solo l'inverter. (non sono un installatore).