Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sostituzione cavo alimentazione FG7

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Sostituzione cavo alimentazione FG7

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 8 set 2022, 15:45

Buonasera, in un capannone dobbiamo rifare tutto l'impianto elettrico.

Il cliente vorrebbe mantenere la linea di alimentazione esistente in cavo FG7-OR e i blindoluce esistenti.

Il progettista mi dice che dovrei ripassare le nuove linee in FG16-OR16 altrimenti mi chiede come giustifico la presenza di cavi non più commercializzabili, senza una Dico precedente?

E' necessario obbligatoriamente fare una DIRI per questa linea di alimentazione in cavo FG7-OR e per i blindoluce esistenti ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[2] Re: Sostituzione cavo alimentazione FG7

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 set 2022, 16:03

Io non li farei cambiare.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[3] Re: Sostituzione cavo alimentazione FG7

Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 10 set 2022, 12:06

Il progettista rileva le porzioni d'impianto esistenti e recuperabili, fa una DIRI riferita a tali porzioni e sviluppa il resto del progetto. Se gli elementi d'impianto recuperabili sono pochi e poiché la DIRI non sarà a costo zero va fatta una valutazione di cosa conviene. O_/