Buonasera, in un capannone dobbiamo rifare tutto l'impianto elettrico.
Il cliente vorrebbe mantenere la linea di alimentazione esistente in cavo FG7-OR e i blindoluce esistenti.
Il progettista mi dice che dovrei ripassare le nuove linee in FG16-OR16 altrimenti mi chiede come giustifico la presenza di cavi non più commercializzabili, senza una Dico precedente?
E' necessario obbligatoriamente fare una DIRI per questa linea di alimentazione in cavo FG7-OR e per i blindoluce esistenti ?
Grazie
Sostituzione cavo alimentazione FG7
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Il progettista rileva le porzioni d'impianto esistenti e recuperabili, fa una DIRI riferita a tali porzioni e sviluppa il resto del progetto. Se gli elementi d'impianto recuperabili sono pochi e poiché la DIRI non sarà a costo zero va fatta una valutazione di cosa conviene. 

3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 177 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)