[1] impianti in pareti in cartongesso

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 6 dic 2022, 11:59

Giusto per ragionarci, un impiantista realizza giunzioni e collegamenti
ai componenti ausiliari (bus, alimentatori led) invece che nelle scatole abituali,
direttamente liberi nell'intercapedine del cartongesso, prevedendo botole a scomparsa per l'accesso.
Credo serva la messa a terra del telaio del cartongesso, ma, senza andare a rileggere
la norma, anche qualche prescrizione ulteriore di comportamento al fuoco debba esserci.
Opinioni? Grazie
Avatar utente
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 452
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

0
voti

[2] Re: impianti in pareti in cartongesso

Messaggioda Foto Utentefabiosge » 6 dic 2022, 13:08

Ti rispondo di pancia dato che non ho mai affrontato questo problema, ma il telaio quando dovrebbe diventare una massa che qualcuno può toccare? Aprire le botole di ispezione (ci vuole un utensile?) ed infilarci una mano equivale ad aprire un cassetto di giunzione.. quindi mi parrebbe una forzatura la messa a terra.
Avatar utente
Foto Utentefabiosge
150 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 155
Iscritto il: 23 giu 2011, 14:14

0
voti

[3] Re: impianti in pareti in cartongesso

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 dic 2022, 14:27

...se sono tutti bus a bassa tensione, sotto i 50V...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: impianti in pareti in cartongesso

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 6 dic 2022, 14:33

rispondo a entrambi:
- le botole, non le ho viste, ma credo abbiano chiusure magnetiche, premi e si aprono.
- nei vani transitano e si giuntano tutti i cavi energia, segnali, etc.
Ultima modifica di Foto Utentee7o7 il 6 dic 2022, 14:59, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 452
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

0
voti

[5] Re: impianti in pareti in cartongesso

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 dic 2022, 14:39

e7o7 ha scritto: giunzioni e collegamenti ai componenti ausiliari (bus, alimentatori led)

Sembrava solo roba a bassa tensione...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4587
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[6] Re: impianti in pareti in cartongesso

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 dic 2022, 15:31

Beh, giusto qualche prescrizione ci sarebbe :shock: :shock: :shock:

Esempio:
- grado di protezione IP4X delle condutture, GWT 750°C;
- scatole e cassette con GWT 850°C;
- cavi Cca-s3-d1-a3;
- ecc.