[1] Sistema di spd

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 1 mag 2023, 16:43

Buonasera.
La norma 62305-4, tra le altre cose, indica che più aumento la distanza tra scaricatore e apparecchiatura da proteggere e più aumenta la tensione indotta Ui e quindi viene definita la distanza di protezione dello scaricatore.

Se la distanza di installazione è inferiore a 10m si considera protetto se il livello di protezione Up/f < 0.8 Uw (tensione di tenuta apparecchiatura)
Se è maggiore di 10m, si considera protetto se il livello di protezione Up/f ≤ (UW – UI) / 2 - (Ui è la sovratensione indotta ) . Per il calcolo della Ui c'è l'allegato E della citata norma.
Voi come vi comportate? usate qualche programma?
grazie