Buonasera.
La norma 62305-4, tra le altre cose, indica che più aumento la distanza tra scaricatore e apparecchiatura da proteggere e più aumenta la tensione indotta Ui e quindi viene definita la distanza di protezione dello scaricatore.
Se la distanza di installazione è inferiore a 10m si considera protetto se il livello di protezione Up/f < 0.8 Uw (tensione di tenuta apparecchiatura)
Se è maggiore di 10m, si considera protetto se il livello di protezione Up/f ≤ (UW – UI) / 2 - (Ui è la sovratensione indotta ) . Per il calcolo della Ui c'è l'allegato E della citata norma.
Voi come vi comportate? usate qualche programma?
grazie
Sistema di spd
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
1
voti
[1] Sistema di spd
-

arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore

- Messaggi: 2000
- Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)