Salve,
In un impianto fotovoltaico da 1 MW, realizzato con contatore di produzione in BT, l'Enel durante l'allaccio installerà il contatore di immissione nel vano misure della cabina di consegna. Volevo sapere se i TA e i TV di questo contatore di produzione devono essere presi dagli scomparti utente della cabina di consegna o dalle celle MT della cabina utente? Perché non ho previsto i TA e i TV per questo contatore nella nostra cabina utente, quindi se vale il secondo caso non saprei proprio come risolvere... Non credo che posso usare i secondari dei TV usati per la PG in parallelo e i secondari dei TA della PG in serie... Aiuto
TA e TV misura energia immessa impianto MT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Se il contatore di produzione è l'M2, quello di immissione è l'M1, per cui di competenza del distributore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Una curiosità. I TA e i TV del contatore di scambio devono essere certificati UTIF? perché ho scoperto che questi in questione non lo sono, quindi si attesteranno a dei TA e TV non certificati UTIF, ma non vorrei che fosse un errore di acquisto dell'azienda (certificata enel) che ce li ha acquistati e installati. Di fatti so che li stessi scomparti sono prodotti e venduti anche con la versione con i certificati UTIF.
-

Digisamuel98
15 1 5 - New entry

- Messaggi: 99
- Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18
0
voti
Il contatore di misura deve essere certificato come prodotto e il produttore garantisce con prove in laboratorio. Poi si deve far certificare il sistema di misura, che comprende il contatore, i TA e i TV, con prova e misura sul campo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Il contatore di misura deve essere certificato come prodotto e il produttore garantisce con prove in laboratorio. Poi si deve far certificare il sistema di misura, che comprende il contatore, i TA e i TV, con prova e misura sul campo da parte di abilitato UTIF.
Le persone con questa abilitazione sono poche, con poca se non nessuna concorrenza e fanno un sacco di soldi
Le persone con questa abilitazione sono poche, con poca se non nessuna concorrenza e fanno un sacco di soldi
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Poi si deve far certificare il sistema di misura, che comprende il contatore, i TA e i TV, con prova e misura sul campo da parte di abilitato UTIF
Ma questo è un problema del distributore, cosa che sicuramente ti chiederanno è un po' di "carico" per poter eseguire la verifica. infatti non è possibile avere una misura di 1mA con un TA 300/5A se non con il 30000% d'errore
0
voti
ThEnGi ha scritto:Ma questo è un problema del distributore, cosa che sicuramente ti chiederanno è un po' di "carico" per poter eseguire la verifica. infatti non è possibile avere una misura di 1mA con un TA 300/5A se non con il 30000% d'errore
Sul M2? Non credo, è un problema del cliente, senza la certificazione del sistema di misura non ottengono la licenza dall'agenzia delle dogane.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
-

Digisamuel98
15 1 5 - New entry

- Messaggi: 99
- Iscritto il: 23 mar 2023, 10:18
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)