Differenziale Puro - non scatta in tEST

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Differenziale Puro - non scatta in tEST

Messaggioda Foto Utentegianry » 20 gen 2024, 23:56

Ho un differenziale 25A tipo AC montato due anni fa. Ho provato recentemente a fare il tEST ma non scatta.

L'impianto è nuovo e funziona tutto correttamente. Cosa puo' essere ?

grazie
Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10

0
voti

[2] Re: Differenziale Puro - non scatta in tEST

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 gen 2024, 9:31

Guasto, da sostituire.
L'impianto NON funziona, ovvero il solo fatto che hai corrente non significa che l'impianto funzioni... anzi...

Che marca è?

comunque bravo per aver fatto la prova, di solito non la fa nessuno! É di fatto il minimo sindacale, ma è ciò che può fare un profano...
Chiama l'elettricista per la sostituzione.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[3] Re: Differenziale Puro - non scatta in tEST

Messaggioda Foto Utentegianry » 21 gen 2024, 10:28

Bticino GC723ac25
Avatar utente
Foto Utentegianry
28 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 68
Iscritto il: 22 set 2007, 0:10

0
voti

[4] Re: Differenziale Puro - non scatta in tEST

Messaggioda Foto Utenteivano » 21 gen 2024, 12:50

va sostituito al piu' presto, anche se funziona con prova strumentale.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[5] Re: Differenziale Puro - non scatta in tEST

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 gen 2024, 13:15

Opero solo come hobbista curioso.
E' da sostituire, anche se fossero solo i contatti del pulsante di test ossidati.
Proverei a collegare per un istante una lampadina a filamento da 230 V 25 W (forse meglio 5 W) fra fase e terra e verificherei se il differenziale scatta.

25 W / 230 V = 0,1 A , però, quando fredda la resistenza del filamento è 1/10 di quando accesa, quindi sarebbero 1 A nel primi 10 ms.
Forse un poco alta per il test di scatto con soglia 30 mA.
Con lampadina da 10 W sarebbero solo 200 mA.
In alternativa una resistenza da 230/0,03 = 7500 ohm 6W?
(forse per breve tempo basta da 1 W :-) )

Però non ho una certificazione come elettricista per farlo, e potrebbe essere una operazione pericolosa, quindi consiglio di non farlo. O_/