due locali al piano terreno, ma separati dal cortile condominale, sono collegati da un tubo in PVC rigido interrato, posato qualche anno fa, quando è stata rifatta la pavimentazione, senza alcuno scopo particolare a suo tempo... diciamo che mentre era tutto per aria era stato messo questo tubo.
Volendo portare alimentazione elettrica da un locale all'altro,
QUALE CAVO USARE (3fasi, neutro, terra) ?
FG16OR16 ? (ne ho un mezzo pallet... )
Quale cavo per...
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Per la posa interrata è necessario utilizzare cavi 0,6/1kV dichiarati idonei all'interramento da parte del costruttore, anche se posati in tubazione non cambia. L'FG16OR16 è idoneo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
gabrisav ha scritto:Fg16, ok
Cavo trifase va bene, ma la sezione quall'è?
Perché dipende molto dal tipo di alimentazione, se trifase o monofase
5 x 10 mm2
Mike ha scritto:Per la posa interrata è necessario utilizzare cavi 0,6/1kV dichiarati idonei all'interramento da parte del costruttore, anche se posati in tubazione non cambia. L'FG16OR16 è idoneo.
quindi scusa... non è il mio caso perché c'è una tubazione PVC sotto massetto di cemento leggermente armato... ma i FG16 andrebbe bene posato anche senza tubazione?
-

sonusfaber
254 2 6 - Expert

- Messaggi: 407
- Iscritto il: 8 gen 2015, 1:49
0
voti
Con quel tipo di posa, il cavo FG16 5G10 deve essere protetto con un magnetotermico C-50A
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
sonusfaber ha scritto:quindi scusa... non è il mio caso perché c'è una tubazione PVC sotto massetto di cemento leggermente armato... ma i FG16 andrebbe bene posato anche senza tubazione?
Sì, è una porcata impiantistica alla tedesca, ma si può fare
Preciso meglio, la necessità di installare un cavo FG16 riguarda due fattori: posa interrata e/o all'esterno; se sei all'interno, chiaramente dentro al massetto puoi installare cavo FS17 entro tubo corrugato, che equivale alla posa di un cavo FG16 diretto nel massetto alla tedesca
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)