Buongiorno a tutti,
devo scegliere la taglia del trasformatore MT-BT per allacciare un impianto fotovoltaico di sola vendita energia, installato su un capannone a falde.
sono previsti 8 inverter da 100 kW cad, totale 800 kW (i pannelli previsti hanno una potenza di produzione totale di 880 kWp.
Pensavo di far installare un trafo da 1000 kVA in modo che non lavori al massimo della sua potenza e possa durare di piu, rispetto ad uno con potenza 800 kVA che mi sembrerebbe un po' tirato.
Voi che dite?
Trasformatore MT-BT per fotovoltaico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
io dividerei l'impianto in due lotti e metterei due trasformatori da 400 kVA
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Senza ventilazione forzata (raffreddamento naturale, AN), un trasformatore in resina può tipicamente sopportare un sovraccarico limitato, nell'ordine del 20-40% della potenza nominale (quindi tra 1200 e 1400 kVA) per un periodo di tempo breve, solitamente non superiore a 1-2 ore, che potrebbe bastare per un picco di produzione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Senza ventilazione forzata (raffreddamento naturale, AN), un trasformatore in resina può tipicamente sopportare un sovraccarico limitato, nell'ordine del 20-40% della potenza nominale (quindi tra 1200 e 1400 kVA) per un periodo di tempo breve, solitamente non superiore a 1-2 ore, che potrebbe bastare per un picco di produzione.
l'impianto fotovoltaico al massimo potrà produrre 800 kW, che è la potenza degli inverter... quindi con un trafo da 1000 kVA dovrei essere tranquillo e il trafo non lavorare a pieno carico.... e quindi avere una durata maggiore....
0
voti
Considera che lavora solo nelle ore diurne e sostanzialmente non avrai mai 800 kW per 360gg. Valuta anche i costi, la differenza tra i trafo sarà sui 6mila euro, ma poi devi tenere conto che aumenti la taglia delle protezioni in BT.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Un impianto da 880kW nominali produrrà non più di 700kW, per 2 ore al giorno... e comunque per almeno 8 ore al giorno va a riposare.
Quindi gli inverter sono sovradimensionati (ma ormai costano poco, e quindi ben venga) e il trafo da 800kW va più che bene.
Mettere l'impianto in una zona con 1800 ore l'anno di insolazione o con 1200 ore anche fa la differenza, come anche le temperature medie che ti aspetti.
Può sempre mettere il trafo più grande, ma le protezioni come per il piccolo.
Quindi gli inverter sono sovradimensionati (ma ormai costano poco, e quindi ben venga) e il trafo da 800kW va più che bene.
Mettere l'impianto in una zona con 1800 ore l'anno di insolazione o con 1200 ore anche fa la differenza, come anche le temperature medie che ti aspetti.
Mike ha scritto:ma poi devi tenere conto che aumenti la taglia delle protezioni in BT.
Può sempre mettere il trafo più grande, ma le protezioni come per il piccolo.
0
voti
GioArca67 ha scritto:Può sempre mettere il trafo più grande, ma le protezioni come per il piccolo.

--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)