Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 3 mar 2025, 17:40

Buongiorno a tutti,
devo scegliere la taglia del trasformatore MT-BT per allacciare un impianto fotovoltaico di sola vendita energia, installato su un capannone a falde.
sono previsti 8 inverter da 100 kW cad, totale 800 kW (i pannelli previsti hanno una potenza di produzione totale di 880 kWp.
Pensavo di far installare un trafo da 1000 kVA in modo che non lavori al massimo della sua potenza e possa durare di piu, rispetto ad uno con potenza 800 kVA che mi sembrerebbe un po' tirato.
Voi che dite?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 mar 2025, 18:43

io dividerei l'impianto in due lotti e metterei due trasformatori da 400 kVA
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[3] Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 mar 2025, 18:51

Dove si troverà l'impianto? .
Hai già esperienza su impianti più piccoli?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[4] Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 mar 2025, 19:01

Senza ventilazione forzata (raffreddamento naturale, AN), un trasformatore in resina può tipicamente sopportare un sovraccarico limitato, nell'ordine del 20-40% della potenza nominale (quindi tra 1200 e 1400 kVA) per un periodo di tempo breve, solitamente non superiore a 1-2 ore, che potrebbe bastare per un picco di produzione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 3 mar 2025, 19:03

GioArca67 ha scritto:Dove si troverà l'impianto? .
Hai già esperienza su impianti più piccoli?


non capisco il senso della domanda.....
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[6] Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 3 mar 2025, 19:05

Mike ha scritto:Senza ventilazione forzata (raffreddamento naturale, AN), un trasformatore in resina può tipicamente sopportare un sovraccarico limitato, nell'ordine del 20-40% della potenza nominale (quindi tra 1200 e 1400 kVA) per un periodo di tempo breve, solitamente non superiore a 1-2 ore, che potrebbe bastare per un picco di produzione.


l'impianto fotovoltaico al massimo potrà produrre 800 kW, che è la potenza degli inverter... quindi con un trafo da 1000 kVA dovrei essere tranquillo e il trafo non lavorare a pieno carico.... e quindi avere una durata maggiore....
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[7] Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 mar 2025, 20:19

Considera che lavora solo nelle ore diurne e sostanzialmente non avrai mai 800 kW per 360gg. Valuta anche i costi, la differenza tra i trafo sarà sui 6mila euro, ma poi devi tenere conto che aumenti la taglia delle protezioni in BT.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[8] Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 mar 2025, 20:59

Un impianto da 880kW nominali produrrà non più di 700kW, per 2 ore al giorno... e comunque per almeno 8 ore al giorno va a riposare.
Quindi gli inverter sono sovradimensionati (ma ormai costano poco, e quindi ben venga) e il trafo da 800kW va più che bene.
Mettere l'impianto in una zona con 1800 ore l'anno di insolazione o con 1200 ore anche fa la differenza, come anche le temperature medie che ti aspetti.

Mike ha scritto:ma poi devi tenere conto che aumenti la taglia delle protezioni in BT.

Può sempre mettere il trafo più grande, ma le protezioni come per il piccolo.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[9] Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 mar 2025, 11:01

GioArca67 ha scritto:Può sempre mettere il trafo più grande, ma le protezioni come per il piccolo.

:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Trasformatore MT-BT per fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 mar 2025, 11:04

La domanda è: serve un trasformatore da 1MVA avendo un carico medio da 600kVA per 8 ore al giorno ed un picco da 700-750 per massimo 1 o 2 ore?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

Prossimo