Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 6 mar 2025, 11:33

Buongiorno, premetto che non ne capisco tanto di Cabine.
Mi ritrovo un capitolato dove mi viene richiesto l'installazione in una cabina con trafo da 800 kVA di un condizionatore solo freddo e di estrazione aria di 4.000 mc/h comandato da termosonde trasformatore.
Mi chiedo l'estrazione aria a che serve visto che c'è il monosplit che mantiene la temperatura a 19 gradi ad esempio?
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 533
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

0
voti

[2] Re: Cabina MT/bt installazione monosplit e estrattore aria

Messaggioda Foto Utentefpalone » 6 mar 2025, 12:22

Mah...se hai la possibilità di ventilare il locale più che altro non vedo la necessità del condizionatore.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[3] Re: Cabina MT/bt installazione monosplit e estrattore aria

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 6 mar 2025, 12:30

Grazie, quindi conviene estrazione aria e non condizionatore? Comunque è una cabina che andrà installata in provincia di Palermo.
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 533
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

2
voti

[4] Re: Cabina MT/bt installazione monosplit e estrattore aria

Messaggioda Foto Utentefpalone » 6 mar 2025, 12:34

salve, Foto UtenteCescu30, ignoro le ipotesi di dimensionamento fatte dal progettista, in particolare per quanto riguarda eventuali derating per alte temperature ambientali.
Quantomeno farei una verifica delle suddette ipotesi: mettere sia il condizionatore che la ventilazione mi sembra molto strano.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[5] Re: Cabina MT/bt installazione monosplit e estrattore aria

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 6 mar 2025, 12:40

Mi sembra strano anche a me. Però se il progettista vuole questo....sarà fatto. La mia è una semplice curiosità, non mi occupo di progettazione cabine. Grazie
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 533
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

1
voti

[6] Re: Cabina MT/BT installazione monosplit e estrattore aria

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 mar 2025, 20:18

L'obbiettivo è il mantenimento delle condizioni ambientali idonee per l'apparecchiatura. Puoi farlo con la semplice ventilazione meccanica, oppure con un climatizzatore. Nel primo caso asporti l'aria calda, nel secondo controlli anche l'umidità se non ci sono aperture fisse verso l'esterno. Mettere entrambi non ha molto senso, almeno che non sia un locale con presidio di personale, in tal caso il ricambio d'aria è necessario per motivi igienici, alle macchine non serve.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Cabina MT/BT installazione monosplit e estrattore aria

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 7 mar 2025, 16:45

Grazie Mike, non credo che sia presidiato.
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 533
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

1
voti

[8] Re: Cabina MT/BT installazione monosplit e estrattore aria

Messaggioda Foto Utenteiemai » 7 mar 2025, 17:15

Ciao,
a me è capitato di vedere un progetto dove veniva immessa forzatamente aria in cabina per creare leggera sovrapressione che impedisse ingresso polveri (zona di cava), senza climatizzazione.
Avatar utente
Foto Utenteiemai
20 1 4
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31

1
voti

[9] Re: Cabina MT/BT installazione monosplit e estrattore aria

Messaggioda Foto UtenteMarcoFry » 7 mar 2025, 20:13

Un altro motivo potrebbe essere la presenza di UPS? In quel caso si potrebbe aver necessità della ventilazione naturale a causa dello sviluppo dei gas generato dalla ricarica delle batterie, più il condizionamento per smaltire il calore generato da trafo, UPS, ed eventualmente altre apparecchiature presenti.
Con molta probabilità il progettista, nel dimensionamento del o dei condizionatori, avrà tenuto conto dell'immissione costante di calore nel locale dato dalla ventilazione naturale.

Ciao