Buongiorno, premetto che non ne capisco tanto di Cabine.
Mi ritrovo un capitolato dove mi viene richiesto l'installazione in una cabina con trafo da 800 kVA di un condizionatore solo freddo e di estrazione aria di 4.000 mc/h comandato da termosonde trasformatore.
Mi chiedo l'estrazione aria a che serve visto che c'è il monosplit che mantiene la temperatura a 19 gradi ad esempio?
Cabina MT/BT installazione monosplit e estrattore aria
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
salve,
Cescu30, ignoro le ipotesi di dimensionamento fatte dal progettista, in particolare per quanto riguarda eventuali derating per alte temperature ambientali.
Quantomeno farei una verifica delle suddette ipotesi: mettere sia il condizionatore che la ventilazione mi sembra molto strano.
Quantomeno farei una verifica delle suddette ipotesi: mettere sia il condizionatore che la ventilazione mi sembra molto strano.
0
voti
Mi sembra strano anche a me. Però se il progettista vuole questo....sarà fatto. La mia è una semplice curiosità, non mi occupo di progettazione cabine. Grazie
1
voti
L'obbiettivo è il mantenimento delle condizioni ambientali idonee per l'apparecchiatura. Puoi farlo con la semplice ventilazione meccanica, oppure con un climatizzatore. Nel primo caso asporti l'aria calda, nel secondo controlli anche l'umidità se non ci sono aperture fisse verso l'esterno. Mettere entrambi non ha molto senso, almeno che non sia un locale con presidio di personale, in tal caso il ricambio d'aria è necessario per motivi igienici, alle macchine non serve.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Ciao,
a me è capitato di vedere un progetto dove veniva immessa forzatamente aria in cabina per creare leggera sovrapressione che impedisse ingresso polveri (zona di cava), senza climatizzazione.
a me è capitato di vedere un progetto dove veniva immessa forzatamente aria in cabina per creare leggera sovrapressione che impedisse ingresso polveri (zona di cava), senza climatizzazione.
1
voti
Un altro motivo potrebbe essere la presenza di UPS? In quel caso si potrebbe aver necessità della ventilazione naturale a causa dello sviluppo dei gas generato dalla ricarica delle batterie, più il condizionamento per smaltire il calore generato da trafo, UPS, ed eventualmente altre apparecchiature presenti.
Con molta probabilità il progettista, nel dimensionamento del o dei condizionatori, avrà tenuto conto dell'immissione costante di calore nel locale dato dalla ventilazione naturale.
Ciao
Marco
Con molta probabilità il progettista, nel dimensionamento del o dei condizionatori, avrà tenuto conto dell'immissione costante di calore nel locale dato dalla ventilazione naturale.
Ciao
Marco
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)