Buon pomeriggio.
Nel quadro di un appartamento ( contratto da 6 kW ) arrivano dal 2 cordini da 6 mmq, che alimentano l'interruttore generale, magnetotermico con blocco differenziale da 40A. In cascata poi altri MT da 10 e 16 A per le varie utenze.
Volevo sostituire il differenziale con un modello in classe A già in mio possesso. Ho quindi staccato il blocco differenziale per recuperare il MT.
Mi trovo ora a dover collegare l'uscita del MT con l'ingresso del differenziale puro.
Non avendo immediatamente a disposizione del cordino da 6mmq ho pensato di fare un collegamento in parallelo di due spezzoni da 30cm ciascuno di cavo da 2,5 mmq, uniti alle estremità nello stesso puntalino ( due per la fase e due per il neutro ). La sezione complessiva risulta quindi di 5 mmq, più piccola di quella di arrivo ma penso sufficiente per i 40A .
In attesa di procurarmi il cavo da 6 mmq vi pare un collegamento fattibile o può diventare un problema se l'impianto funziona a pieno carico?
Grazie
Cavi in parallelo dentro quadro elettrico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Certo che la soluzione definitiva è quella dei cordini da 6mmq, ma non avendoli subito con me chiedevo se poteva funzionare quanto indicato.
0
voti
stefanopc ha scritto:Potresti metterne 3 in parallelo di lunghezza identica così la sezione sarebbe 7.5 mmq.
Ciao
Sempre che abbia a disposizione i puntalini da 10 mmq
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
La portata di due fili da 2,5 mm² in parallelo è circa la stessa di un singolo 6 mm²
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4848
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
3
voti
In ogni caso, se il magnetotermico abbinato al blocco differenziale ha In= 40 A, un cavo unipolare da 6 mmq (es. FS17) posato in quadro, non li porta nemmeno per idea.
Tale cavo porta 36 A in tubo in aria a 30 °C, anche senza applicare coefficienti di correzione non è sufficiente (e il coefficiente di correzione che applico in quadro di tipo domestico è almeno 0,8).

Tale cavo porta 36 A in tubo in aria a 30 °C, anche senza applicare coefficienti di correzione non è sufficiente (e il coefficiente di correzione che applico in quadro di tipo domestico è almeno 0,8).

7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)