Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cavi in parallelo dentro quadro elettrico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Cavi in parallelo dentro quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteGizeta » 8 mar 2025, 17:44

Buon pomeriggio.
Nel quadro di un appartamento ( contratto da 6 kW ) arrivano dal 2 cordini da 6 mmq, che alimentano l'interruttore generale, magnetotermico con blocco differenziale da 40A. In cascata poi altri MT da 10 e 16 A per le varie utenze.
Volevo sostituire il differenziale con un modello in classe A già in mio possesso. Ho quindi staccato il blocco differenziale per recuperare il MT.
Mi trovo ora a dover collegare l'uscita del MT con l'ingresso del differenziale puro.
Non avendo immediatamente a disposizione del cordino da 6mmq ho pensato di fare un collegamento in parallelo di due spezzoni da 30cm ciascuno di cavo da 2,5 mmq, uniti alle estremità nello stesso puntalino ( due per la fase e due per il neutro ). La sezione complessiva risulta quindi di 5 mmq, più piccola di quella di arrivo ma penso sufficiente per i 40A .
In attesa di procurarmi il cavo da 6 mmq vi pare un collegamento fattibile o può diventare un problema se l'impianto funziona a pieno carico?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGizeta
35 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 22 feb 2024, 14:07

1
voti

[2] Re: Cavi in parallelo dentro quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 mar 2025, 19:47

Potresti metterne 3 in parallelo di lunghezza identica così la sezione sarebbe 7.5 mmq.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

1
voti

[3] Re: Cavi in parallelo dentro quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 mar 2025, 11:10

o andare in un negozio, comprare il cavo e fare il lavoro una volta sola
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Cavi in parallelo dentro quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteGizeta » 9 mar 2025, 13:01

Certo che la soluzione definitiva è quella dei cordini da 6mmq, ma non avendoli subito con me chiedevo se poteva funzionare quanto indicato.
Avatar utente
Foto UtenteGizeta
35 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 22 feb 2024, 14:07

0
voti

[5] Re: Cavi in parallelo dentro quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 mar 2025, 13:32

stefanopc ha scritto:Potresti metterne 3 in parallelo di lunghezza identica così la sezione sarebbe 7.5 mmq.
Ciao


Sempre che abbia a disposizione i puntalini da 10 mmq :mrgreen:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Cavi in parallelo dentro quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 mar 2025, 15:31

La portata di due fili da 2,5 mm² in parallelo è circa la stessa di un singolo 6 mm²
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4848
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

3
voti

[7] Re: Cavi in parallelo dentro quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 10 mar 2025, 15:56

In ogni caso, se il magnetotermico abbinato al blocco differenziale ha In= 40 A, un cavo unipolare da 6 mmq (es. FS17) posato in quadro, non li porta nemmeno per idea.

Tale cavo porta 36 A in tubo in aria a 30 °C, anche senza applicare coefficienti di correzione non è sufficiente (e il coefficiente di correzione che applico in quadro di tipo domestico è almeno 0,8).

O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti