[1] Posizione quadri elettrici in luogo MARCI

Messaggioda Foto Utentearien » 13 mar 2025, 8:23

Buongiorno a tutti,
A seguito delle riserve in esame progetto VVF relativo ad un centro disabili, classificato luogo a MARCIO, vi chiedo cortesemente il seguente chiarimento.

In un luogo a MARCIO di tipo A, tutti i quadri elettrici, sia quelli generali, secondari e sotto-quadri, devono essere posti in locale compartimentato?

Secondariamente, oltre all'area disabili è presente un'area uffici/presidenza. Tali locali sono comunicanti con tutti gli altri locali (quindi anche quelli a MARCIO). Anche questi locali sono da considerarsi a MARCIO con tutti gli accorgimenti del caso?

Grazie anticipatamente.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 13 mar 2025, 11:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo tutto in maiuscolo.
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[2] Re: Posizione quadri elettrici in luogo MARCI

Messaggioda Foto UtenteMike » 13 mar 2025, 10:51

arien ha scritto:In un luogo a MARCIO di tipo A, tutti i quadri elettrici, sia quelli generali, secondari e sotto-quadri, devono essere posti in locale compartimentato?

No, può essere una valutazione progettuale, ma sostanzialmente non c'è un aumento del rischio incendio per la presenza di un quadro elettrico, è sufficiente che abbia un grado di protezione IP4X e non sia posizionato in prossimità delle vie d'esodo.
arien ha scritto:Secondariamente, oltre all'area disabili è presente un'area uffici/presidenza. Tali locali sono comunicanti con tutti gli altri locali (quindi anche quelli a MARCIO). Anche questi locali sono da considerarsi a MARCIO con tutti gli accorgimenti del caso?

La classificazione riguarda il compartimento antincendio; si estende a questi i locali se fanno parte del compartimento antincendio classificato come ambiente a maggior rischio in caso d'incendio. Per esempio, in una centrale termica a gas metano non classificabile come ambiente a maggior rischio in caso d'incendio, essendo compartimentata rispetto agli altri ambienti, potrebbe considerare un impianto elettrico ordinario.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Posizione quadri elettrici in luogo MARCI

Messaggioda Foto Utentearien » 17 mar 2025, 8:31

grazie Milke per la risposta.
Ho letto altri forum di prevenzione incendi e sentito alcuni professionisti antincendio. Sembra che molti comandi di Italia richiedano e pretendano questa soluzione progettuale.
Mi devo confrontare il comando. Vi/ti aggiorno.
Avatar utente
Foto Utentearien
5 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 2 nov 2011, 20:56

0
voti

[4] Re: Posizione quadri elettrici in luogo MARCI

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 mar 2025, 20:51

Che sappia io non ci sono disposizioni legislative in tal senso: se realizzi un impianto nel rispetto delle norme del CEI ai funzionari sta bene, al più possono consigliarti soluzioni migliori ma non te le impongono.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

1
voti

[5] Re: Posizione quadri elettrici in luogo MARCI

Messaggioda Foto Utentealphabit » 18 mar 2025, 12:45

Ciao, queste prescrizioni come le compartimentazioni, la posizione dei quadri, dei montanti ecc in genere sono richieste dai decreti di prevenzione incendi relativi alle strutture in costruzione. Ad esempio per le strutture sanitarie sono contenute all interno del DM 18/9/2002 oppure DM 19 marzo 2015.
Un saluto