Buongiorno a tutti,
A seguito delle riserve in esame progetto VVF relativo ad un centro disabili, classificato luogo a MARCIO, vi chiedo cortesemente il seguente chiarimento.
In un luogo a MARCIO di tipo A, tutti i quadri elettrici, sia quelli generali, secondari e sotto-quadri, devono essere posti in locale compartimentato?
Secondariamente, oltre all'area disabili è presente un'area uffici/presidenza. Tali locali sono comunicanti con tutti gli altri locali (quindi anche quelli a MARCIO). Anche questi locali sono da considerarsi a MARCIO con tutti gli accorgimenti del caso?
Grazie anticipatamente.
Posizione quadri elettrici in luogo MARCI
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
arien ha scritto:In un luogo a MARCIO di tipo A, tutti i quadri elettrici, sia quelli generali, secondari e sotto-quadri, devono essere posti in locale compartimentato?
No, può essere una valutazione progettuale, ma sostanzialmente non c'è un aumento del rischio incendio per la presenza di un quadro elettrico, è sufficiente che abbia un grado di protezione IP4X e non sia posizionato in prossimità delle vie d'esodo.
arien ha scritto:Secondariamente, oltre all'area disabili è presente un'area uffici/presidenza. Tali locali sono comunicanti con tutti gli altri locali (quindi anche quelli a MARCIO). Anche questi locali sono da considerarsi a MARCIO con tutti gli accorgimenti del caso?
La classificazione riguarda il compartimento antincendio; si estende a questi i locali se fanno parte del compartimento antincendio classificato come ambiente a maggior rischio in caso d'incendio. Per esempio, in una centrale termica a gas metano non classificabile come ambiente a maggior rischio in caso d'incendio, essendo compartimentata rispetto agli altri ambienti, potrebbe considerare un impianto elettrico ordinario.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
grazie Milke per la risposta.
Ho letto altri forum di prevenzione incendi e sentito alcuni professionisti antincendio. Sembra che molti comandi di Italia richiedano e pretendano questa soluzione progettuale.
Mi devo confrontare il comando. Vi/ti aggiorno.
Ho letto altri forum di prevenzione incendi e sentito alcuni professionisti antincendio. Sembra che molti comandi di Italia richiedano e pretendano questa soluzione progettuale.
Mi devo confrontare il comando. Vi/ti aggiorno.
0
voti
Che sappia io non ci sono disposizioni legislative in tal senso: se realizzi un impianto nel rispetto delle norme del CEI ai funzionari sta bene, al più possono consigliarti soluzioni migliori ma non te le impongono.
1
voti
Ciao, queste prescrizioni come le compartimentazioni, la posizione dei quadri, dei montanti ecc in genere sono richieste dai decreti di prevenzione incendi relativi alle strutture in costruzione. Ad esempio per le strutture sanitarie sono contenute all interno del DM 18/9/2002 oppure DM 19 marzo 2015.
Un saluto
Un saluto
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)