[1] Corretta indicazione sezione di un cavo

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 28 lug 2025, 20:09

Buona sera, vi chiedo se è corretto scrivere, nel caso di un sistema trifase formato da cavi unipolari in cui i conduttori di fase e il conduttore di neutro abbiano sezioni differenti ad esempio FS17 450/750 V 3x(1x50 mm2)+(1x25 mm2).
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[2] Re: Corretta indicazione sezione di un cavo

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 lug 2025, 9:44

Io li segno così: FS17 450/750 V 3x(1x50)+N25
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Corretta indicazione sezione di un cavo

Messaggioda Foto Utentearabofenice » 29 lug 2025, 12:21

io li segno come Foto UtenteBlaster ovvero FS17 450/750 V 3x(1x50 mm2)+(1x25 mm2)
Avatar utente
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 399
Iscritto il: 1 feb 2012, 16:56

0
voti

[4] Re: Corretta indicazione sezione di un cavo

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 lug 2025, 14:07

Anch'io uso una notazione simile spesso omettendo mm2, quindi
3x(1x50)+1x(1x25)+1x(1G25)
in contrapposizione ad un multipolare:
(3x50+1x25+1G25)

a volte uso una notazione più compatta per i multipolari senza PE:
3,5x50
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Corretta indicazione sezione di un cavo

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 lug 2025, 14:20

GioArca67 ha scritto:
3x(1x50)+1x(1x25)+1x(1G25)


Non so se ci sono regole o convenzioni, io abbrevio e in questo caso scrivo
3x50 + Nx25 + 1G25

oppure in caso di conduttori in parallelo scriverei
3x2x50 + Nx1x50 + 1G50
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16