Mi scuso anticipatamente se non è il forum giusto.
Vado al dunque: un mio amico mi ha descritto telefonicamente un problema alla saracinesca di un box che sta per acquistare e vorrebbe sapere se si tratta di un problema "costoso".
La saracinesca ha un motore elettrico che, azionato da un interruttore a chiave, compie l'intera corsa senza potersi fermare in una posizione intermedia.
La chiave si inserisce in una serratuta con lo zero centrale e le due posizioni laterali (a dx e a sx dello zero). Delle due posizioni laterali solo una è sfruttata, l'altra non produce alcun movimento del motore.
La chiave viene usata così:
si inserisce nella posizione 0; a saracinesca completamente abbassata, quando si dà un impulso nella posizione di dx (con la chiave che torna al centro) la saracinesca si alza tutta; a saracinesca completamente alzata quando si dà un impulso sempre nella posizione di dx (con la chiave che torna al centro) la saracinesca si abbassa tutta.
Mentre la saracinesca si sta abbassando o alzando, se si dà un impulso con la chiave a dx il motore inverte la marcia.
Io credo possa essere un problema della scheda elettronica che dà i comandi al motore. Sapreste darmi qualche suggerimento?
Saracinesca con motore che non si ferma a metà
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
Ciao, bisognerebbe sapere marca e modello del kit motore, alcuni possono essere configurate le aperture parziali tramite dei dip switch o ponticelli da spostare sulla scheda della centralina.
Se riesci ad avere questa informazione poi troviamo il manuale pdf e da li si capisce se esiste questa possibilità
Se riesci ad avere questa informazione poi troviamo il manuale pdf e da li si capisce se esiste questa possibilità
0
voti
Ha un comportamento simile ai cancelli automatici di casa mia
Un impulso ed apre o chiude a seconda di dove si trova il cancello, un impulso durante il movimento ed il cancello va in apertura totale (credo sia una forma di sicurezza)
Quello che mi.chiedo .... se per un cancello potrebbe avere un senso poterlo fermare con un' apertura non totale, magari devo passarci solo appiedato, che senso ha fermare una serranda non completamente aperta (o chiusa a seconda dei punti di vista), sta passando il gobbo di Notte Dame ?
A meno che la serranda non apra e chiuda in orizzontale non la vedo una funzione poi così utile
K
Un impulso ed apre o chiude a seconda di dove si trova il cancello, un impulso durante il movimento ed il cancello va in apertura totale (credo sia una forma di sicurezza)
Quello che mi.chiedo .... se per un cancello potrebbe avere un senso poterlo fermare con un' apertura non totale, magari devo passarci solo appiedato, che senso ha fermare una serranda non completamente aperta (o chiusa a seconda dei punti di vista), sta passando il gobbo di Notte Dame ?
A meno che la serranda non apra e chiuda in orizzontale non la vedo una funzione poi così utile
K
-

Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master

- Messaggi: 4827
- Iscritto il: 19 set 2012, 11:32
0
voti
Per le serrande anche qui ci sono diverse situazioni, ad esempio ci sono serrande abbastanza alte (3.5mt) e capita che il negoziante che sta in fase di chiusura con clienti ancora all'interno la porti a 1.9mt per segnalare ai clienti che sta chiudendo e quindi di non entrare, permettendo sempre l'uscita in ogni caso
0
voti
Si, ho capito, ma si parla di un box auto che all' interno di solito non supera i 2.10mt, non della serranda della Rinascente
Quanto all' apertura parziale del cancello, non vedo nessuno che appiedato aspetti l' apertura totale, se si passa mentre sta aprendo al massimo l' apertura automatica si ferma (se non continua fino ad apertura totale)
Per me il comportamento attuale di quella serranda è più che accettabile, certo ci saranno centraline più sofisticate, ma per questo uso mi pare che una cosa, anche così semplice, possa andare
K
Quanto all' apertura parziale del cancello, non vedo nessuno che appiedato aspetti l' apertura totale, se si passa mentre sta aprendo al massimo l' apertura automatica si ferma (se non continua fino ad apertura totale)
Per me il comportamento attuale di quella serranda è più che accettabile, certo ci saranno centraline più sofisticate, ma per questo uso mi pare che una cosa, anche così semplice, possa andare
K
-

Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master

- Messaggi: 4827
- Iscritto il: 19 set 2012, 11:32
0
voti
Allora mi sono fatto mandare delle foto:
- il motore è BFT (ma non si vede nulla in merito alla sigla)
- nel "quadro" elettrico ci sono 2 relè finder: un relè normale a 4 scambi serie 55.34 ed un relè deviatore serie 28.13)
Non vedo schede elettroniche.
Sto cercando di capire quale potrebbe essere l'uso di questi due relè tenendo presente che il mio amico mi ha detto che l'interruttore a chiave attiva pure le luci nel box.
Chiedo ai più esperti: ma il relè deviatore è un relè passo passo?
- il motore è BFT (ma non si vede nulla in merito alla sigla)
- nel "quadro" elettrico ci sono 2 relè finder: un relè normale a 4 scambi serie 55.34 ed un relè deviatore serie 28.13)
Non vedo schede elettroniche.
Sto cercando di capire quale potrebbe essere l'uso di questi due relè tenendo presente che il mio amico mi ha detto che l'interruttore a chiave attiva pure le luci nel box.
Chiedo ai più esperti: ma il relè deviatore è un relè passo passo?
0
voti
franco1 ha scritto:il relè deviatore è un relè passo passo?
Il 28.13 deve essere di una vecchia serie Finder, non sono riuscito a trovare un datasheet, per me relè deviatore vuol dire poco, se non che ha almeno un contatto in deviazione.
In rete c'è una foto di un 28.13.8.220, che va montato su zoccolo octal ed ha un contatto NO ed uno NC, ma non c'è indicazione se è monostabile o passo-passo.
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Costruzione, riparazione, riutilizzo
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)