[1] Alimentazione elettropompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 17 mag 2014, 20:01

Buongiorno al forum, complimenti per l''apertura di questa sezione.

Per alimentare una elettropompa antincendio ho previsto un interruttore magnetico di protezione e un interruttore differenziale con taratura id da 1A, in linea dedicata resistente al fuco.

L'alimentazione della elettropompa deve essere connessa a monte dell'interruttore generale dell'impianto.

L'impianto elettrico dello stabile è preesistente di tipo TT. In sostanza vi è il contatore e un interruttore generale subito a valle che funge da avanquadro, dal quale parte una linea che va ad alimentare il quadro di distribuzione posto in altro locale.

Premesso questo, il cavo dell'elettropompa è meglio connetterlo a monte dell'avanquadro o ai morsetti del contatore?
O è meglio prevedere un'altra soluzione secondo voi?
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59

0
voti

[2] Re: Alimentazione elettropompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mag 2014, 21:05

La norma CEI 0-21 ammette al massimo 3 DG in partenza dal contatore. Pertanto nel tuo caso avrai un interruttore MTD dedicato alla pompa antincendio e uno in parallelo dedicato al quadro generale che sarà dotato di bobina di sgancio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Alimentazione elettropompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteGiulio23 » 17 mag 2014, 23:38

Grazie Mike.
Ma volevo arrivare a questo.
È meglio partire con due cavi dai morsetti del contatore oppure con un solo cavo ed effettuare il parallelo tra l'interruttore generale di impianto e l'interruttore dell'elettropompa con dei "ponti" sull'ingresso degli interruttori?? (Non so se son stato chiaro) :-).
Avatar utente
Foto UtenteGiulio23
40 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 19 apr 2013, 10:59

3
voti

[4] Re: Alimentazione elettropompa antincendio

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 mag 2014, 0:13

Sulla RTC mi pare a prescindere dalla potenza impegnata, è stato chiarito che è ammesso un solo conduttore per morsetto del gruppo di misura, quindi la seconda che hai detto.

rif. CEI 0-21 art. 7.4.4
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[5] Re: Alimentazione elettropompa antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 19 mag 2014, 9:11

La risposta la trovavi nella CEI 0-21 come ti ha riportato Foto Utenteattilio
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti