Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 23 mar 2015, 18:50

Cari colleghi,

esiste un gruppo con potenza inferiore ai 25 kW sito in un locale esterno (e quindi non soggetto a pratica VVF) ed il cliente ne vuole inserire un altro da 40 kW per installazioni all'aperto a circa 2-3 metri da quello esistente.

DOMANDA 1 : essendo i gruppi a servizio dello stesso stabile la potenza si somma? Se si somma dovrebbe essere applicato il Titolo II del suddetto decreto mentre in caso negativo il Titolo III (il Titolo I va comunque sempre applicato).
Il dubbio riguarda il rispetto delle distanze di sicurezza in cui nel Titolo II (Potenze comprese fra i 50 e i 10000kW) è necessario rispettare 3 metri di sicurezza per i gruppi inferiori a 50 kW (titolo III) non vi è scritta alcuna prescrizione circa il basamento, distanze,... ma unicamente indicazioni sul locale... nel mio caso è all'aperto e quindi non vi sono prescrizioni.

DOMANDA 2 : Il gruppo da 40 kW è alimentato da comb. liquido (gasolio) e quindi, secondo le prescrizioni del Titolo I,Capo II, Sez. II, punti 1.1 è necessario "rilevare e segnalare eventuali perdite di combustibile al fine di limitarne gli spargimenti". Nel nostro caso il gruppo ha solo il serbatoio incorporato di 100 litri senza depositi di servizio e/o deposito. La domanda è: come è possibile segnalare eventuali spargimenti? La carica del gasolio è manuale a mezzo di operatore. La perdita sarà contenuta a mezzo di vasca sottostante il serbatoio ma la segnalazione di spargimenti? Qualora vi fosse una perdita la massima capacità sarà di 100 litri che sulla vasca corrisponde a circa 1/2 mm di altezza di gasolio. Quale sistema adottare considerando che il gruppo sarà installato all'aperto?

DOMANDA 3 : Il pulsante di emergenza previsto dal Titolo I, Capo III, punto 2.1 può essere collocato a ridosso della carpenteria del gruppo oppure deve essere installato ad una distanza di sicurezza? A che altezza?

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

2
voti

[2] Re: GRUPPO ELETTROGENO

Messaggioda Foto Utenterosino » 23 mar 2015, 19:14

1. In analogia ai generatori di aria calda non si somma;
2. non si pone il problema perché non sommando le potenze non superi i 50 kW
3. a rigor di logica è utile distante; di contro ne ho visti un sacco installati sulla carpenteria e mai contestati. Per me comunque assolutamente distante dal gruppo
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[3] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 mar 2015, 19:23

Confermo quanto scritto da Foto Utenterosino
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[4] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 mar 2015, 19:29

In riferimento all'altezza deve essere installato in una posizione facilmente raggiungibile dal personale autorizzato atto a mettere fuori tensione l'edificio per analogia di solito vengono installati ad un metro e mezzo però in alcune province so che il comando dei VVF li fa installare sopra i due metri addirittura in certi casi in provincia di Bolzano sono stati installati a due metri e mezzo sotto prescrizione appunto dei vigili del fuoco
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[5] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 23 mar 2015, 21:27

Grazie a tutti. O_/
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

0
voti

[6] Re: GRUPPO ELETTROGENO

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 24 mar 2015, 16:34

rosino ha scritto:1. In analogia ai generatori di aria calda non si somma;
2. non si pone il problema perché non sommando le potenze non superi i 50 kW
3. a rigor di logica è utile distante; di contro ne ho visti un sacco installati sulla carpenteria e mai contestati. Per me comunque assolutamente distante dal gruppo


Le prescrizioni devono essere seguite dai riferimenti normativi, quindi come hanno giustificato i vvf il posizionamento dello sgancio?
Il sistema di allerta perdita liquido come lo fanno?
Perché non si sommano? Se si legge la definizione di potenza nominale lascia interpretazioni di potenza agli assi parla al plurale... Quindi secondo voi 2 gruppi di 30 kW posti adiacenti non vanno sommate le potenza? Nelle c.t. si perché le associ a generatori d' aria?
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

2
voti

[7] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenterosino » 24 mar 2015, 16:42

Cerca nel sito dei vvf le lettere circolari sulla sommabilità delle potenze circa i generatori di calore. Per i gruppi posti all'esterno non si somma.
Circolari similari per i g.e. non c'è ne sono ma l'associazione è scontata sopratutto se sono staccati.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[8] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 24 mar 2015, 16:44

rosino ha scritto:Cerca nel sito dei vvf le lettere circolari sulla sommabilità delle potenze circa i generatori di calore. Per i gruppi posti all'esterno non si somma.
Circolari similari per i g.e. non c'è ne sono ma l'associazione è scontata sopratutto se sono staccati.



GRAZIE
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara

0
voti

[9] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 mar 2015, 16:45

sono tutti uguali i comandi dei VVF? a volte dipende da chi ti trovi davanti......purtroppo
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[10] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 24 mar 2015, 16:45

iosolo35 ha scritto:sono tutti uguali i comandi dei VVF? a volte dipende da chi ti trovi davanti......purtroppo


Il problema spesso è quello...
Avatar utente
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 260
Iscritto il: 26 lug 2007, 9:24
Località: Pescara