Cari colleghi,
esiste un gruppo con potenza inferiore ai 25 kW sito in un locale esterno (e quindi non soggetto a pratica VVF) ed il cliente ne vuole inserire un altro da 40 kW per installazioni all'aperto a circa 2-3 metri da quello esistente.
DOMANDA 1 : essendo i gruppi a servizio dello stesso stabile la potenza si somma? Se si somma dovrebbe essere applicato il Titolo II del suddetto decreto mentre in caso negativo il Titolo III (il Titolo I va comunque sempre applicato).
Il dubbio riguarda il rispetto delle distanze di sicurezza in cui nel Titolo II (Potenze comprese fra i 50 e i 10000kW) è necessario rispettare 3 metri di sicurezza per i gruppi inferiori a 50 kW (titolo III) non vi è scritta alcuna prescrizione circa il basamento, distanze,... ma unicamente indicazioni sul locale... nel mio caso è all'aperto e quindi non vi sono prescrizioni.
DOMANDA 2 : Il gruppo da 40 kW è alimentato da comb. liquido (gasolio) e quindi, secondo le prescrizioni del Titolo I,Capo II, Sez. II, punti 1.1 è necessario "rilevare e segnalare eventuali perdite di combustibile al fine di limitarne gli spargimenti". Nel nostro caso il gruppo ha solo il serbatoio incorporato di 100 litri senza depositi di servizio e/o deposito. La domanda è: come è possibile segnalare eventuali spargimenti? La carica del gasolio è manuale a mezzo di operatore. La perdita sarà contenuta a mezzo di vasca sottostante il serbatoio ma la segnalazione di spargimenti? Qualora vi fosse una perdita la massima capacità sarà di 100 litri che sulla vasca corrisponde a circa 1/2 mm di altezza di gasolio. Quale sistema adottare considerando che il gruppo sarà installato all'aperto?
DOMANDA 3 : Il pulsante di emergenza previsto dal Titolo I, Capo III, punto 2.1 può essere collocato a ridosso della carpenteria del gruppo oppure deve essere installato ad una distanza di sicurezza? A che altezza?
Saluti
Gruppo elettrogeno
Moderatore:
iosolo35
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
1. In analogia ai generatori di aria calda non si somma;
2. non si pone il problema perché non sommando le potenze non superi i 50 kW
3. a rigor di logica è utile distante; di contro ne ho visti un sacco installati sulla carpenteria e mai contestati. Per me comunque assolutamente distante dal gruppo
2. non si pone il problema perché non sommando le potenze non superi i 50 kW
3. a rigor di logica è utile distante; di contro ne ho visti un sacco installati sulla carpenteria e mai contestati. Per me comunque assolutamente distante dal gruppo
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
1
voti
In riferimento all'altezza deve essere installato in una posizione facilmente raggiungibile dal personale autorizzato atto a mettere fuori tensione l'edificio per analogia di solito vengono installati ad un metro e mezzo però in alcune province so che il comando dei VVF li fa installare sopra i due metri addirittura in certi casi in provincia di Bolzano sono stati installati a due metri e mezzo sotto prescrizione appunto dei vigili del fuoco
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
rosino ha scritto:1. In analogia ai generatori di aria calda non si somma;
2. non si pone il problema perché non sommando le potenze non superi i 50 kW
3. a rigor di logica è utile distante; di contro ne ho visti un sacco installati sulla carpenteria e mai contestati. Per me comunque assolutamente distante dal gruppo
Le prescrizioni devono essere seguite dai riferimenti normativi, quindi come hanno giustificato i vvf il posizionamento dello sgancio?
Il sistema di allerta perdita liquido come lo fanno?
Perché non si sommano? Se si legge la definizione di potenza nominale lascia interpretazioni di potenza agli assi parla al plurale... Quindi secondo voi 2 gruppi di 30 kW posti adiacenti non vanno sommate le potenza? Nelle c.t. si perché le associ a generatori d' aria?
Grazie
2
voti
Cerca nel sito dei vvf le lettere circolari sulla sommabilità delle potenze circa i generatori di calore. Per i gruppi posti all'esterno non si somma.
Circolari similari per i g.e. non c'è ne sono ma l'associazione è scontata sopratutto se sono staccati.
Circolari similari per i g.e. non c'è ne sono ma l'associazione è scontata sopratutto se sono staccati.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
rosino ha scritto:Cerca nel sito dei vvf le lettere circolari sulla sommabilità delle potenze circa i generatori di calore. Per i gruppi posti all'esterno non si somma.
Circolari similari per i g.e. non c'è ne sono ma l'associazione è scontata sopratutto se sono staccati.
GRAZIE
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)