merker

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

Avatar utente
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 115
Iscritto il: 24 set 2006, 0:11
0
voti

[1] merker

Messaggioda Foto Utentepaghy » 18 ott 2010, 0:35

salve!
i merker sono usati come risultati intermedi...giusto!
ora,ho ha disposizione un programma per un certo automatismo di cui un sottoprogramma
è costituito da 80 segmenti,il primo contiene due merker in serie /M11.0/ - /M11.1/ come ingressi aperti
per attivare un uscita merker (M11.2).
questi merker M11.0 - M11.1 non sono risultati intermedi perché con la funzione trova mi da solo questi
due merker.
ora la domanda...finalmente... come fanno ad attivarsi questi due ingressi merker?
spero che abbiate capito!
grazie!

Avatar utente
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Messaggi: 2330
Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti

[2] Re: merker

Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 18 ott 2010, 0:59

Quei due merker , possono cambiare stato logico (attivarsi come dici tu) in diversi modi.
Eliminando le istruzioni di SET/RESET o semplice bobina su operando diretto , che non trovi perché presumo tu abbia già consultato la "cross reference", ti rimane da vedere che:
1-Non siano eseguite operazioni di shift, trasferimento (MOVE) o scrittura usando aree di memoria contigue, vale a dire MB11, MW11, MD11 MW10 ....Etc.
2-Non siano controllati attraverso un dispositivo esterno, pannello HMI o altro, che accede in scrittura in una delle aree sopramenzionate.
3-Non siano usati indirizzamenti (puntatori) indiretti alle aree M.

Cerca bene che troverai l'inghippo! :D

Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti

[3] Re: merker

Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 ott 2010, 17:15

Non hanno nessuna forma di commento, o stai mettendo le mani su un programma senza sorgente?

Comunque, oltre a tutto quello già detto da Ivan, ci stà ancora una osservazione, (ma da cosa scrivi non è il tuo caso): Il riferimento incrociato non trova neanche i merker nel byte associato ai clock della CPU, che tuttavia hanno il loro scopo.

Avatar utente
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 115
Iscritto il: 24 set 2006, 0:11
0
voti

[4] Re: merker

Messaggioda Foto Utentepaghy » 21 ott 2010, 20:31

salve!

si ivan trovato l'inghippo,sono controllati attraverso un dispositivo esterno, pannello esa vt505w.
scusa un'altra domanda,ora possiedo questo vt505w con lo schermo rotto e quindi non si
vede niente.
volevo trasferire il suo programma su PC per poi trasferirlo su un altro vt.
che procedura devo effettuare?
abbi pazienza sono un principiante!
ciao! O_/

Avatar utente
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 115
Iscritto il: 24 set 2006, 0:11
0
voti

[5] Re: merker

Messaggioda Foto Utentepaghy » 21 ott 2010, 20:39

dimenticavo!
ivan,per riparare lo schermo del vt505w in soldoni quanto mi può costare?
grazie!

Avatar utente
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Messaggi: 2330
Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti

[6] Re: merker

Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 24 ott 2010, 22:23

volevo trasferire il suo programma su PC per poi trasferirlo su un altro vt.
che procedura devo effettuare?

Anche se non lo ho mai messo in atto , la procedura corretta è il "backup".
Usando il progetto originale, con il programma VTWIN, ma anche creando un nuovo progetto vuoto per pannello VT505, dalla finestra di progetto, nella voce "strumenti" scegli "back-up/restore".
Ti permette di salvare il contenuto del pannello in una cartella di tua scelta.
Devi collegare il terminale nella sua porta MSP al PC con il cavo seriale di programmazione e selezionare la porta COM e la velocità impostata.
Non dovrebbero servire operazioni con il display che purtroppo risulta fuori uso.
In alternativa vi sarebbe l'operazione di back-up con la memory card opzionale , ma il display funzionante è indispensabile per coordinare le operazioni.

per riparare lo schermo del vt505w in soldoni quanto mi può costare?

Tanto, credimi, non essendo un pannello "giovane".
Prova comunque a rivolgerti al servizio assistenza ESA.

Avatar utente
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 115
Iscritto il: 24 set 2006, 0:11
0
voti

[7] Re: merker

Messaggioda Foto Utentepaghy » 24 ott 2010, 23:01

salve!
per la tua sapienza,gentilezza e la tua disponibilità con tutti i visitatori
del forum....santo subito!!
grazie!


Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”