Messaggioda Foto UtenteGoblin » 21 gen 2011, 9:55

Ho perso il cavetto di comunicazione seriale tra PC e PLC ( Omron CQM1 cpu21 ) qualcuno conosce la pinatura del connettore così da poterlo rifare?

Avatar utente
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Messaggi: 2330
Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti

[2] Re: Comunicazione seriale OMRON CQM1

Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 21 gen 2011, 11:19

Collegare:
pin 2 lato CQM1 con il pin 2 lato PC;
pin 3 lato CQM1 con il pin 3 lato PC;
pin 9 lato CQM1 con il pin 5 lato PC;

Ponticellare:
nel lato CQM1 un ponte tra i pin 4 e 5;
nel lato PC un ponte tra i pin 4 e 6...... e tra 7 e 8

Il cavo meglio che sia schermato e la schermatura la devo solo collegare da un lato del cavo, al pin 1 della porta CQM1.